机械加工厂功率因数低如何改进(请专家进来) 100

我们机械加工厂主要的设备是电焊机,有20多台,变压器是250的,只白班生产,加了功率补偿器可是效果不是很明显,现在的功率因数只能达到0.6--0.7,每个月供电局要罚不少... 我们机械加工厂主要的设备是电焊机,有20多台,变压器是250的,只白班生产,加了功率补偿器可是效果不是很明显,现在的功率因数只能达到0.6--0.7,每个月供电局要罚不少钱,请问有什么好办法? 展开
 我来答
百度网友bbd5ecfd9
2008-07-10 · TA获得超过978个赞
知道小有建树答主
回答量:202
采纳率:100%
帮助的人:0
展开全部
无功功率补偿计算方法 --2008-1-22 15:02:09 在进行新厂矿的电气设计时,首先要对用电网络进行负荷计算,然后根据负荷计算情况, 进行无功功率补偿,选择相应的补偿方法,选择补偿器。

1.1 最大负荷补偿计算法
所谓最大负荷补偿计算法就是利用需要系数法,计算最大负荷时的有功功率、无功功率和 视在功率、补偿前最大功率因数和补偿后最大功率因数,选定补偿设备。如图1所示。

图1

具体计算公式如下:
补偿前最大负荷功率因数

补偿后最大负荷功率因数

即无功功率补偿器的容量由下式确定

Qc=Pj(tgφ1-tgφ2) (1)

式中 Pj,Qj,Sj--补偿前的负荷有功功率、无功功率、视在功率;
Qj1,Sj1--补偿后的负荷无功功率、视在功率;
Qc--无功功率补偿器的容量,即移相电容器容量。

1.2 平均负荷补偿计算法
在实际中,要实行无功功率补偿所采用的是补偿前平均功率因数(自然平均功率因数)和 补偿后平均功率因数来选择移相电容器。具体计算公式如下:
补偿前平均功率因数

补偿后平均功率因数

即无功功率补偿器的容量由下式确定

Qc′=αPj(tgφ1′--tgφ2′) (2)

式中:PP,QP--平均有功负荷、无功负荷;
α,β--平均有功、无功负荷系数

把这计算公式给你你也看不懂,你需要电容补偿柜,要么有时间我帮你算下,在深圳的话我也可以帮你做个电容补偿柜。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
亿昇科技
2023-06-12 广告
电机的结构组成包括:1. 定子:定子是电机中固定不动的部分,主要由硅钢片冲压而成,上面有绕组线圈。2. 转子:转子是电机中可以旋转的部分,由轴承支撑。主要有铝圈、磁铁、硅钢片、铜块等材料组成。3. 轴承:轴承是电机中传递力和运动的部分,主要... 点击进入详情页
本回答由亿昇科技提供
挚略有10
2008-07-09 · TA获得超过1969个赞
知道小有建树答主
回答量:1567
采纳率:0%
帮助的人:1103万
展开全部
你的无功功率补偿远远不够要求,加大补偿容量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
偶是菜鸟的菜鸟
2008-07-13 · TA获得超过451个赞
知道小有建树答主
回答量:435
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
加了功率补偿器可是效果不是很明显,是因为补偿器的量不够,计算后按需要量增加
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友9666650a3
2008-07-10 · TA获得超过137个赞
知道答主
回答量:199
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
再加几台移相电容,具体多少千乏你就照他们教的去算
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
guoquan1167
2008-07-10 · TA获得超过1253个赞
知道小有建树答主
回答量:630
采纳率:0%
帮助的人:671万
展开全部
这个需要好好计算,加大补偿
没做过实际的,只知道理论
理论值不行,再加大补偿试试
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 2条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式