接三相电的火线两相电的零线
我家有三项电和两项电(都是独自的IC卡数字电表)我想把家里的照明用电改为火线接三相电(走三项电表)零线接两项的(走两项电表)请问这样可以吗?中间不接保险开关等还有听说这样...
我家有三项电和两项电(都是独自的IC卡数字电表) 我想把家里的照明用电改为 火线接三相电 (走三项电表) 零线接两项的 (走两项电表 )请问这样可以吗? 中间不接保险 开关等 还有听说这样电表不走是真的吗?
展开
5个回答
展开全部
朋友,三相电和单相电(你说的两相)同源,都是这个电源。三相电是三根不同相位的火线(相线),任何两根火线间的电压是380V; 单相电是三相电中任何一根火线和一根零线,两线间的电压是220V。
照明用电只能用单相(火线 + 零线),要是你用了三相电中任何两根火线,所有电灯都烧毁!三相电表是有三颗电源进线的,输出给电灯你怎么接线?用其中一根火线 + 一根零线就可以!
“照明用电改为 火线接三相电 (走三项电表) 零线接两项的 (走两项电表 )”是什么意思?用得着两个电表吗?别犯傻了。
你这样吧:家里的用电按功率平均分为三组,每组各接三相电表输出的“一根火线 + 零线”,零线共用,OK!
我家就是两个电表 一个单项电的一个三项的 我问的是火线接三项 零线接单项 电表走不走 或者那个走?
追答
不是说了吗?三相电有三根火线(A,B,C三相),一根火线怎么行?三相电表出线没有零线,不能用于照明。
单相电是一根火线和一根零线,只用一根零线怎么行?没有火线就没有电,不形成回路,也点不亮灯。
前面我打了这么多字,你仔细看看吧,看了有好处。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
把电表设计者当成傻瓜了!这样接线单相电表是不走了!(火线无电流!)但三相电表会走!(火线有电流)
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
呵呵,我家里和你一样,也是有三相和单相两个电表,不过我是这样接的!从三相电拉出一条火线。从两相电拉出一条零线为门面用电,单相电直接用来二楼家用电
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
可能电表都走或者都不走吧
应该这样用是对用电设备是没有问题的。不知道电表的情况 没有经验 估计电业人员早就预防你这样办了
应该这样用是对用电设备是没有问题的。不知道电表的情况 没有经验 估计电业人员早就预防你这样办了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询