三菱PLC的急停程序怎么编

就是按下急停按钮所有输出停止,,复位按钮程序重新开始,求程序t图。详细程序。瞎扯淡的勿扰。... 就是按下急停按钮 所有输出停止,,复位按钮程序重新开始,求程序t图。详细程序。瞎扯淡的勿扰。 展开
 我来答
27岁的老男人
推荐于2017-09-21 · TA获得超过596个赞
知道小有建树答主
回答量:672
采纳率:100%
帮助的人:264万
展开全部

这个要看程序是怎么编的,如果是步进指令可以用ZRST批次复位指令,如果只是一般的梯形图,那就把急停串接在梯形图中

更多追问追答
追问

我的输出接点y0-y27难道一个一个都串上吗?

求具体开头程序,

追答

你可以加个辅助继电器啊,辅助继电器的接通或者断开作为执行Y0~Y27的动作条件。

或者干脆用ZRST批次复位指令吧!当急停按下,Y0~Y27输出全禁止

杲大胜
2013-10-02 · TA获得超过234个赞
知道小有建树答主
回答量:289
采纳率:100%
帮助的人:186万
展开全部

第一句是把Y0-Y17输出指示灯亮,

第二句闭合X0, Y0-Y17全不亮了,没有输出

这样的功能就可以起急停作用

追问

我的输入是急停常闭X10  输出接点y0-y27怎么编啊

追答

平时用时要把急停开关接上去(接常闭点)。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
幻之谁愚
推荐于2017-09-24 · TA获得超过4.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:77%
帮助的人:913万
展开全部
  要看程序是怎么编的,如果是步进指令可以用ZRST批次复位指令,如果只是一般的梯形图,那就把急停串接在梯形图中。
  PLC的用户程序可以在实验室模拟调试,输入信号用小开关来模拟,通过PLC上的发光二极管可观察输出信号的状态。完成了系统的安装和接线后,在现场的统调过程中发现的问题一般通过修改程序就可以解决,系统的调试时间比继电器系统少得多。
  PLC的故障率很低,且有完善的自诊断和显示功能。PLC或外部的输入装置和执行机构发生故障时,可以根据PLC上的发光二极管或编程器提供的信息迅速地查明故障的原因,用更换模块的方法可以迅速地排除故障。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
azhu008
推荐于2018-11-14 · TA获得超过1933个赞
知道大有可为答主
回答量:2443
采纳率:100%
帮助的人:625万
展开全部
T图和普通控制一样编写急停按钮的程序. 没有什么程序叫急停程序,另,三菱有个特殊辅助继电器,可以断开所有输出,但不推荐使用,调试程序可以,但实际项目中不建议用,存在隐患,不安全

所有程序段上都串上急停按钮符号就可以了.就算你用了辅助M,一样,还是要把辅助串到各程序段上去.
因为现在搞西门子了,所有电脑上无三菱软件,发不了图.
你就想像一样,启保停控制程序,停止可以当急停理解.
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式