TN-C系统设备接地小问题
TT系统是3火线1N线接地就是设备与大地连接对吧请问TNC系统3火线1PEN线是设备外壳连接PEN线吗?PEN线上一定不可以带漏电开关吧是吗?还有个个小问题!TNCS系统...
TT系统是 3火线1N线 接地就是 设备与大地连接 对吧 请问TNC系统 3火线1PEN线 是设备外壳 连接PEN线 吗? PEN线上一定不可以带漏电开关吧 是吗 ?
还有个个小问题!
TNCS 系统 不是 PEN线分成 PE 和 N 两条吗 请问 这个分界点 在实际现场 的哪里? 这个点据说要先买入地里面 是吗? 我知道一些原理 实际都没见过 展开
还有个个小问题!
TNCS 系统 不是 PEN线分成 PE 和 N 两条吗 请问 这个分界点 在实际现场 的哪里? 这个点据说要先买入地里面 是吗? 我知道一些原理 实际都没见过 展开
2个回答
2013-10-03 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
TT系统就是电器设备的外壳直接与大地相连接,就是你说的设备与大地连接。
TN-C系统就是工作零线与保护零线共用的系统,这根线就是PEN,也就是设备外壳直接与PEN连接。PEN做为工作零线和保护零线共用线,是不允许安装开关熔断器等,支路是允许安装漏电开关的。
TN-C-S系统供电特点是,前半部分共用,后半部分是完全分开的系统,就是你说的PEN线分成 PE 和N线两条。分界点在哪里??举例说明:住宅楼一般采用TN-C-S供电,三相四线从变压器引入小区单元楼后,工作零线重复接地,从接地点在引出一根保护线(PE)线,这时一根零线(N)做为工作回路用,一根零线(PE)线做为保护用。
这样解释明白了吗?欢迎追问。
但是 TNCS 系统PEN线 一分为二 那个点 在工地现场 实际位置 在哪里 理论我懂了 就是 这个 埋伏土里面这个点 在真实的现场的那个地方? 我是水电监理实习 这点我们做监理应该需要知道吧?
追答
总电源引到哪里,工作零线就从哪里重复接地,一般在施工现场总柜里。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询