变压器低压侧中性点直接接地,才能在用电侧得到380/220V电压。你说的重复接地,是在设备侧重复接地么?如果是民用电,在配电箱那里中性线再接地,是为了避免中性线太长,导致不平衡电流在中性线上形成过高的电压。就是为了安全。
深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
江苏思普达电气有限公司来回答: 配网系统中性点经电阻接地方式在欧美等发达国家已经有100多年的应用历史,在我国电网的应用也日益普及。 在消弧线圈接地系统补偿量获选线无法满足系统快速发展需要时,为了更好的限制系统过电压水平以及快速的选择和切除... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
卧听梧桐4
2015-11-12 · 知道合伙人教育行家
卧听梧桐4
知道合伙人教育行家
采纳数:160 获赞数:8613
学生

向TA提问 私信TA
展开全部
  主要是为了安全,以免中性点偏移。
  根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)的定义,将低压配电系统分为三种,即TN、TT、IT三种形式。其中,第一个大写字母T表示电源变压器中性点直接接地;I则表示电源变压器中性点不接地(或通过高阻抗接地)。第二个大写字母T表示电气设备的外壳直接接地,但和电网的接地系统没有联系;N表示电气设备的外壳与系统的接地中性线相连。电源变压器中性点接地,设备外露部分与中性线相连。根据电气设备外露导电部分与系统连接的不同方式又可分三类:即TN-C系统、TN-S系统、TN-C-S系统。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
郭卫国
2008-07-10 · TA获得超过3.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:5902
采纳率:57%
帮助的人:5717万
展开全部
是怕中性点意外断开后,中性点偏移,造成部分设备过电压引起绝缘损坏,部分设备电压低不能正常运转,因而会在负荷侧对中性线(N)进行重复接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
宋显林
2008-07-10
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:21万
展开全部
重复接地,主要是为了安全保护,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友d8b09c27d
2008-07-23 · TA获得超过526个赞
知道小有建树答主
回答量:310
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
主要为了安全,防止中性点偏移