电机启动器是(断路器跟热继电器)还是(接触器跟热继电器)??如果选型怎么选?? 例如我一个250W的泵要怎么选?... 例如我一个250W的泵要怎么选? 展开 我来答 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。 电机 断路器 热继电器 接触器 如果 搜索资料 2个回答 #热议# 为什么有人显老,有人显年轻? 百度网友8123b0218 推荐于2017-09-16 · TA获得超过1.8万个赞 知道大有可为答主 回答量:5316 采纳率:61% 帮助的人:1788万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 电机启动器不论是断路器,接触器还是热继电器,都有以负载(电机)的电流为设计依据。250W单相泵,电流1.2A左右,断路器使用3A,接触器通常最小规格是9A的,热继电器选用1A~1.6A的。250W三相泵,电流0.5A左右,断路器1A,接触器9A,热继电器没有可以使用1A的熔断器。 更多追问追答 追问 我知道。。电机启动器的原理是什么。。我本来电路是有断路器,接触器和热继电器的三相电路,现在要用电机启动器,那些是不用的了? 追答 断路器必须要有,接触器和热继电器只要是启动器选择合适可以不用。因为启动器具有接触器和热保护的功能。 追问 哦。。。为什么我看那个启动器的电路图感觉有点想具有断路器和热继电器的功能呢? 追答 断路器的主要作用是短路保护,过载保护和隔离负载电源。不经过断路器,电源直接到启动器是不安全,不符合规范的。 追问 启动器到底是具有断路器跟热继电器的功能还是具有接触器跟热继电器的功能呢???我就是纠结这点 追答 启动器具有接触器和热继电器的功能。因为电机过载时,启动器断开,相当于热继电器过热辅助触头动作,控制接触器线圈,使接触器断开。所以具有热继电器(电流过载保护)和接触器(受控断开主线路)的功能。 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 北京月之暗面科技有限公司广告2024-11-24kimi智能助手借助AI工具,快速学习模板与范例内容,省时高效!kimi.moonshot.cn yjh_27 2013-10-05 · TA获得超过9355个赞 知道大有可为答主 回答量:5454 采纳率:83% 帮助的人:1395万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 接触器跟热继电器 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 广告您可能关注的内容电机驱动IC-东芝小型智能功率器件-用于直流无刷电机东芝600V小型智能功率器件,通孔式小型封装有助于减小表贴面积和电机电路板尺寸。点击了解电机驱动IC.www.toshiba-semicon-storage.com广告直流中间继电器接线图-源头厂家 证书全齐 规格多样10年研发生产经验推出直流中间继电器接线图,8路云控强电网络控制器是控制系统常用的强电控制自主研发 专业厂家www.gf8848.cn广告启动盘安装 大白菜一键U盘装系统工具启动盘安装 大白菜是一款专业的U盘启动工具,三步完成U盘启动盘制作,轻松重装系统;大白菜 启动盘安装 全程u盘自动分区技术,实现一盘两用。dbc.zjwtexm.cn广告 其他类似问题 2012-02-23 电机对应断路器,热继电器和接触器的选择规律? 16 2010-06-07 如何根据电动机选择断路器及交流接触器和热继电器? 25 2011-07-19 37千瓦电机前得电缆,接触器,热继电器和断路器怎么选型 9 2012-08-21 90KW电机接入380V的电路中如何选择断路器,交流接触器,... 4 2011-12-19 22KW电动机的交流接触器,中间继电器,热继电器,熔断器,断... 3 2012-03-17 如何给4KW-5.5KW的电机选择导线.断路器.接触器.热继... 10 2019-12-02 断路器,交流接触器,热继电器该怎么选型,还有就是热继电器上的... 8 2012-03-02 电机控制 空开+接触器和空开+接触器+热继电器两种控制怎么选... 3 更多类似问题 > 为你推荐: