电机启动器是(断路器跟热继电器)还是(接触器跟热继电器)??如果选型怎么选??

例如我一个250W的泵要怎么选?... 例如我一个250W的泵要怎么选? 展开
 我来答
百度网友8123b0218
推荐于2017-09-16 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:5316
采纳率:61%
帮助的人:1788万
展开全部
电机启动器不论是断路器,接触器还是热继电器,都有以负载(电机)的电流为设计依据。
250W单相泵,电流1.2A左右,断路器使用3A,接触器通常最小规格是9A的,热继电器选用1A~1.6A的。
250W三相泵,电流0.5A左右,断路器1A,接触器9A,热继电器没有可以使用1A的熔断器
更多追问追答
追问
我知道。。电机启动器的原理是什么。。我本来电路是有断路器,接触器和热继电器的三相电路,现在要用电机启动器,那些是不用的了?
追答
断路器必须要有,接触器和热继电器只要是启动器选择合适可以不用。因为启动器具有接触器和热保护的功能。
yjh_27
2013-10-05 · TA获得超过9355个赞
知道大有可为答主
回答量:5454
采纳率:83%
帮助的人:1395万
展开全部
接触器跟热继电器