高压配电房的设计中,PT柜(母线设备)的作用是干什么? 20
在变电站设计中,一般依次是:进线总柜(隔离柜)--计量柜--1#进线柜--PT柜--1#变出线柜。那么,这里的PT柜作用是干什么的?总觉得没有用处。请帮忙解答,谢谢!...
在变电站设计中,一般依次是:进线总柜(隔离柜)--计量柜--1#进线柜--PT柜--1#变出线柜。那么,这里的PT柜作用是干什么的?总觉得没有用处。请帮忙解答,谢谢!
展开
3个回答
展开全部
PT柜的作用是取电压信号,供电度表、微机保护等使用,测量母线电压看母线电压是否正常。如果有一次或二次消谐,也是加在PT上的。
展开全部
给控制、保护、计量、显示等提供低压安全的电压信号。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是电压互感器的柜子。用处很大。
电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;
电压互感器将高电压按比例转换成低电压,即100V,电压互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;