为什么中央空调水泵运行工况中管路流量达不到设计流量,水泵电流达不到额定运行电流? 5

水路循环中已经排除因气体,和阀门造成的影响,管径设计为经济流速设计... 水路循环中已经排除因气体,和阀门造成的影响,管径设计为经济流速设计 展开
 我来答
LWJ0313
2013-10-09 · TA获得超过1.4万个赞
知道大有可为答主
回答量:982
采纳率:100%
帮助的人:503万
展开全部
你的问题只说明一点:流量不够,因流量不够此时电流也较小,首先可以排除管道设计,因为这类工程的管路一般设计都会大的,因此出现此类问题再空调循环系统中只有两种可能:第一:某处阀门没有完全打开或者管网某处有堵塞(如过滤器,初次使用管到时候,焊接中很多渣滓都会堵在过滤器处;
第二:水泵扬程偏小,水泵扬程不足以克服管网阻力而达到高效运行点,检查进出口压力表,循环系统中进口压力+水泵额定扬程近似等于出口压力;若出口压力大于相加值,考虑更换水泵叶轮吧。
swiminriver
2013-10-09 · TA获得超过2639个赞
知道大有可为答主
回答量:3699
采纳率:73%
帮助的人:495万
展开全部
两台水泵并联的流量本来就要明显小于单独水泵的流量和。在泵的性能曲线比较陡的情况下,合并流量是单台流量的120%,也算正常。
你这种情况,看起来还是管路阻力太大,或者说水泵选项过小,带不动。你最好把具体的数值测出来,然后再分析:
单台水泵的额定扬程、流量、配用电机功率。
单台运行时的实际扬程、流量、电机功率
并联运行(2台同时运行)时的实际扬程、流量、电机功率
设计管路总流量、设计扬程
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
jxc1371
2013-10-09 · TA获得超过1370个赞
知道小有建树答主
回答量:756
采纳率:50%
帮助的人:285万
展开全部
压力是否有2-3kg?排污管道是否关闭?
还有就是水泵的扬程不够。
追问
水泵进出口压差已经达到水泵扬程,当管路没有任何阻力时水泵的流量和电流均达到额定值,两台水泵并联运行时流量只能达到额定流量的60%左右
追答
管径可能小了,负载太轻;或者是过滤器堵了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起