三相四线电度表接线图怎么接 详细�0�3

 我来答
小寻寻xx
推荐于2019-10-27 · TA获得超过1.1万个赞
知道答主
回答量:5
采纳率:50%
帮助的人:3911
展开全部

三相四线电度表接线方法:

1、若线路上负载电流未超过电度表的量程,可直接接在线路上。 

2、若负载电流超过电度表量程,须用电流互感器将电流变小。

三相四线电度表接线槽盖内面有接线端子连接图,应参照接线。每个接线柱有不止一个紧固螺丝,接线时应将导线头充分固定在它们下面。

扩展资料

安全注意事项:

1、三相电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,即可安装使用。如果检查出是无铅封或储存过期的电度表,应请有关部门重新校验后,再安装使用,以确保准确计量电量。

2、电能表由原包装箱中取出时发现内包装或外壳损伤,不要对该电能表进行安装、加电,请与产品公司技术服务部门联系。

3、电度表安装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应安置在坚固耐火、不易受潮震动的墙面上,电度表安装高度建议在1.8m左右,安装后电度表应垂直不倾斜。

4、电度表在安装时,安装规定相序(正序)及正确的接线图进行接线。接人接线盒内的导线要固定紧密,避免接头接触不良而烧毁接线盒。

5、在雷雨较多的地区使用电度表,需要在安装处采取避雷措施。

6、在有污秽及可能损坏机构的场所,电能表应安装在保护柜内。

7、三相电度表使用的负载应在额定负载的5%~150%之内,例如:50A电度表可在2~75A范围内使用。

8、安装电能表需有经验的电工或专业人员,并确定读完安装手册。 

参考资料:百度百科:三相四线电度表

广励
2024-11-20 广告
口碑好的,可以了解一下广东广励电气科技有限公司,这是一家专业生产电表箱的企业。公司目前主要经营的产品有塑料电表箱、透明电表箱、PC电表箱、费控电表箱、单相电表箱、三相电表箱、多功能电表箱、不锈钢电表箱等各种电表计量箱,欢迎广大客户来电咨询。... 点击进入详情页
本回答由广励 提供
odyx181
推荐于2017-09-22 · TA获得超过4043个赞
知道小有建树答主
回答量:1001
采纳率:0%
帮助的人:2337万
展开全部
三相四线电度表接线图怎么接下面有十一个小孔, (哪进哪出) 你们用文字说下就可以没有标啊, 哪有六到八根啊, 是三相四线的, 有十一个孔的翻过接线端子盖, 就可以看到接线图。 其中 1 、 4、 7 接电流互感器二次侧 S1 端, 即电流进线端; 3、 6、 9 接电流互感器二次侧 S2 端, 即电流出线端; 2、 5、 8 分别接三相电源; 1 0、 11 是接零端。 为了安全,应将电流互感器S2 端连接后接地。 注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相, 即 1 、 2、 3 为一组; 4、 5、 6 为一组; 7、 8、 9 为一组。 OK? 很简单, 电表选择DT862-4 3*1 . 5(6)A的, 或者DTS8666 3*1 . 5(6)A 的, 前边的型号是机械的, 后边的型号是电子的。 互感器根据你的负载大小来选择, 比如 1 50KW, 可以选择500/5 的(为了保证是在动力负载的情况下启动电流会加大, 避免烧毁电表和互感器) , 电表的说明书上有接线图。 按照接线图接线, 电流线圈和电压线圈不能接错了, 2、 5、 8 是电压线圈的接线, (接入A/B/C 相) 。 1 、 4、 7 是互感器的 S1 进线。 3、 6、 9 是互感器的 S2 进线。 1 0 接零线。 S2 最后接地。 完成了 380V 的时候, 电能表从3 个相线上连接了 3 个电流互感器的次级, 从而连结了 6 个线, 再加上原本的 3 个火线, 一共是9 个线, 加地线是10 个线, 没错。 10 个线在电表10 个接头上的连接方法为: 1、 外观法: 面对电表下部接线端子排, 1---9 端中有6 个接线孔在一条直线上, 则这6 个接线端分别为 A、 B、 C 相电流互感器引出进电表电流线圈的; 1---9 端中有3 个接线孔在一条直线上, 则这3 个接线端分别为 A、 B、 C 相母线(火线) 引来进电表电压线圈的。 其中 1--3 端中在一条直线上的两孔接A 相电流互感器; 4--6 端中在一条直线上的两孔接B 相电流互感器; 7--9 端中在一条直线上的两孔接C 相电流互感器。 1--3 端中另外一孔接A 相相线; 4--6 端中另外一孔接B 相相线; 7--9 端中另外一孔接C 相相线。 2、 测试法: 用万用表或试灯量测 1--3、 4--6、 7--9 中, 通者两端分别为 A、 B、 C 相的电流线圈,剩余的三孔与第十孔(地线) 相通者分别为接A、 B、 C 相的电压线圈。 3、 过去习惯接法是第一个电流互感器(A 相) 接电表的 1、 3 孔, 第二个电流互感器(B 相) 两根线接电表的 4、 6 孔, 第三个电流互感器(C 相) 的两根线接电表的 7、 9 孔, 原本从母线上引出的三根火线(A、 B、 C 相) 分别接2、 5、 8 孔, 地线接第十个孔。 但现在就不一定哦, 请参照以上两条连接。 【你所接的电表为三相四线制电表, 因一次电流较大, 需采用电流互感器. 具体接法在电表端子排的背面有接线图。 常规接法是第一个电流互感器(A 相) 接电表的 1、 3 孔, 第二个电流互感器(B 相) 两根线接电表的 4、 6 孔, 第三个电流互感器(C 相) 的两根线接电表的 7、 9 孔, 原本从母线上引出的三根线(A、 B、 C 相) 分别接2、 5、 8 孔, 地线接第十个孔。 注: 因为是计量, 电流互感器接线时应注意极性(如: 电流互感器的一次侧 L1 同时朝电源侧安装, 则进电表的 1、 4、 7 孔的线则分别从相应电流互感器的 S1 引出) 。有多种接法: (1) 如果是三相四线有功电表直接接线, 有11 个接线端头, 从左至右按1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、 11 编号, 1、 4、 7 号是电源相线的进线端头, 3、 6、 9 号是电源相线的出线端头, 10、 11 号是电源中性线的进线和出线端头, 2、 5、 8 号三个接线端头可不接。 细看电表说明书就可以了。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
小二生活窍门
高粉答主

2019-01-07 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:1976
采纳率:87%
帮助的人:117万
展开全部

三相四线制电表接线方法,初学电工看了都会接,非常值得收藏

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式