2000KVA的变压器高压进线柜的断路器如何选择?
1个回答
展开全部
1、根据柜型选择断路器的类型,对室内固定型10KV开关柜,
大部分选用ZN28型真空开关,配弹簧操作机构,可交、
直流电动操作,也可手动操作;对室内移开型10KV开关柜(
如KYN型),可选用VS1型真空开关,配弹簧一体化操作机构,
可交、直流电动操作,也可手动操作;
2、选定断路器的额定电流。一般配电断路器有630A、
1000A、1250A、1600A四种,
你应根据负荷情况计算流过该断路器的负荷电流,再留出裕量后,
选定其额定电流;对2000KVA的变压器,其额定电流I=
2000/(1.732*10)=115.5A,
可初步选择630A的断路器,但还应进行校验;
3、校验选定断路器的开断电流。
计算该断路器安装地点的短路电流值,
与初选定的断路器开断电流值进行比较,
断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,
这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,
切除故障而本身不受损坏,
一般10KV真空断路器的额定短路开断电流值多为20KA,
25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面的630A、
1000A、1250A、1600A四种额定电流;
若该2000KVA的变压器安装地点距离变电站出口比较近,
最大短路电流值为26KA,
则选用630A的开关其额定短路开断电流为20KA就不能满足使
用点的要求了;就应该选用额定电流1250A,
额定短路开断电流为31.5KA的断路器了。
4、其他情况的校验。如相间距离、安装尺寸、联锁情况、
对SF6断路器来说,其选用方法与真空断路器方法相同,
但在配电系统中,大部分选用真空断路器。