电容器并联补偿有星形和三角形两种接线方式。 

1、如果电容器的额定电压与电网电压相同,应采用三角形(△)接线法。因为三角形接线时,即使电容器有一相熔断器熔断或发生单相接地短路,其他两相电容器所承受的电压不变,仍可正常工作。因此,在高压侧集中补偿时,多采用三角形接线法。

2、如果采用星形( Y)接线法,情况就不相同。

例如在三相三线制系统中,当其中一相熔断器熔断时,其他两相的电压下降,电容器不能正常工作;当发生单相接地短路时,其他两相的电压将升高到线电压,容易造成电容器击穿。 

无论采用哪种接线方式,都应使电容器承受的电压与本身的额定电压相符。电容器长时间过电压运行是不允许的,而且其运行电压也不能过多地低于额定电压,否则将使无功出力下降,电容器得不到充分利用。

扩展资料:

常用的接法:

对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。

星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。

星形(Y)接法和三角形(△)接法关系密切,其负载相电压、相电流与对称三相线电压、线电流关系如下:

参考资料来源:百度百科-星形接法

名字怎么名啊5T
2018-05-11
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:874
展开全部
电容器组接线方式
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
oanwwowc
推荐于2017-09-09 · TA获得超过3625个赞
知道小有建树答主
回答量:1063
采纳率:0%
帮助的人:2494万
展开全部
电容器并联补偿有星形和三角形两种接线方式。 如果电容器的额定电压与电网电压相同,应采用三角形(△)接线法。因为三角形接线时,即使电容器有一相熔断器熔断或发生单相接地短路,其他两相电容器所承受的电压不变,仍可正常工作。因此,在高压侧集中补偿时,多采用三角形接线法。如果采用星形( Y)接线法,情况就不相同。