10kv的高压电动机做直流耐压不行吗?为什么一定要求做交流耐压试验?

 我来答
养羊cFbb1
推荐于2017-11-26 · TA获得超过447个赞
知道小有建树答主
回答量:497
采纳率:0%
帮助的人:249万
展开全部
直流耐压和交流耐压考核设备部位不同,不能缺项,直流考核绕组端部,交流考核电机膛内部分
更多追问追答
追问
您好,谢谢您的指教,膛部也是指相对地的所成受的电压强度,做了交流耐压,那么直流耐压也可以不做了。
追答
准确说实验常识是直流耐压合格才做交流实验,交流耐压是有实验风险的,有可能击穿设备的