其中一台工控机同时通过串口与一个流量计通讯,其流量值直接在WINCC上显示。 现在其他两台工控机WINCC画面也想能够看到这个流量信号。我是想将那一台WINCC的流量信号往PLC里面写,这样别的工控机就可以读到流量信号。可不知道如何实现。或者有没有别的更简单的办法能实现呢?答:由于您的WinCC已经能和流量计通讯并读取数据了,那么想要在另两个WinCC上也读取这些数据,可以用OPC的方式在WinCC之间建立连接。具体思路是将已和流量计连接的那个WinCC作为OPC服务器,配置好DCOM设置,另两个WinCc作为OPC客户端,在项目中添加OPC通道,浏览OPCServer.WinCC,添加变量,即可实现在客户端上显示服务器上变量值的目的。