ansys模拟梁求应力的问题

小弟最近在捣鼓ansys建模,就一个简单的梁,两端刚接,用的solid45模型,上部均布的面荷载,主要想看梁里的最大应力在哪然后配钢筋的。比如想得到梁底部最大拉应力,然后... 小弟最近在捣鼓ansys建模,就一个简单的梁,两端刚接,用的solid45模型,上部均布的面荷载,主要想看梁里的最大应力在哪然后配钢筋的。比如想得到梁底部最大拉应力,然后配纵筋。现在问题是底部求的应力很小,梁尺寸4m*0.2m*0.4m的,上部面载40kn/m2,底部的最大拉应力只有1mpa左右,实际上应该是3mpa。还有想得到xy方向上的应力大小然后配弯起筋的,是不是选的单元类型不对还是什么情况?大侠们帮忙指导下!就这点分了。。。 展开
 我来答
卢鸣飞
2013-10-10 · TA获得超过1347个赞
知道小有建树答主
回答量:273
采纳率:80%
帮助的人:163万
展开全部

我来回答吧:

首先,需要确认的是,你的数据是否给对了。一个比较容易出错的地方是ANSYS的单位制。例如你的模型,给的面载荷既然是40KN/m²,如果前面所有给定的数值都是SI制,那么这里在给定pressure的时候,是应该加在area上面,数值输入:40 000. 当然得保证你输入ex单位是pa等等等等。

第二点,solid45的单元模型是这样的:

从说明上来看,完全可以解决你的问题。所以单元模型没有问题。请你确认的网格粗细程度,试着在横向和纵向都加密网格,然后看看计算结果,是否逼近3Mpa?


按照这两点,你试试,有问题最好贴图说明,越详细越好。欢迎交流。

追问

我开始也怀疑是单位,但是我全都转换成标准单位了,要输入的值也就是梁尺寸,4m*0.2m*0.4m,弹模3e10,泊松比0.2,面载40000,最后得到的结果应该是pa,下部最大拉应力差不多1000000,也就是1mpa。很困扰,说起来是非常简单的小问题都算不对。

把网格也画细了,还是没用,不知道什么原因,图形是这样的,虽然显示的最大的是3mpa左右,但不是梁底部的,梁底的也就1