求救winccflexible运行系统和S7-200PLC连不上的问题
我的PLC用正版USBPPI电缆连接,与microwin通信时三种速率都正常。且和PCACCESS通信也正常。可是用flexible运行系统却连不上PLC,任务栏里没有那...
我的PLC用正版USBPPI电缆连接,与microwin通信时三种速率都正常。且和PCACCESS通信也正常。可是用flexible运行系统却连不上PLC,任务栏里没有那个S7-200PLC的通信小图标,且运行系统开启动时就报警“19001变量SV:数值不能写入PLC”的信息。我已经在PG/PC设置中选择了高级PPI功能,且下载到PLC了。而且在flexible里面也设置了用PPI协议,且设为唯一的主站等相关设置。HMI地址我是0和1都试过,都没用。我怀疑根本没启动通信协议程序,可是不知怎么处理。就要参加工程师考试了,请大家帮忙啊,谢谢!
展开
2013-10-11
展开全部
winccflexible运行系统不支持S7-200,只有winccflexible中国版(不是中文版)才能联上。或者用CP243-1还有就是OPC
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-11
展开全部
那个USPPPI电缆是不行的。要选择串口的PPI电缆,或者300的那根pcadapter电缆。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-11
展开全部
嘿嘿,瘳常初,一下子记错了嘛,楼上幽默,呵呵,那他也应该提示一下不能用PPI通讯进行连接的啊,因为200的PLC应用最广的编程电缆就是USBPPI的啊
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-11
展开全部
汗,竟然不支持啊,那怎么廖常德编的教材里面竟然有用200的PLC做例子的啊,而且我的软件就是他编的书附带的软件。用USBPPI电缆真不行啊,哎,真是无语了。西门子怎么不做说明呢。谢谢上面两位大虾啊