三位五通电磁阀有两个电磁线圈,阀芯有三个位置,即:中位(零位),左位(左极端),右位(右极端)。线圈的控制电多为直流,也有交流的,不是用电压的高低来控制阀芯的位置,而是通过线路的通断来进行控制。 下图所示为三位五通电磁阀之一种型式,当其左侧线圈通电时,执行左侧功能,右侧线圈供电时,执行右侧功能,左右皆不通电时,阀芯回到中位,执行中位功能。 以上供你参考,希望于你有用。 综合楼下2位的意见,觉得这个问题可以这样解决: 这是一个较特殊的三位五通电磁阀,只有一个控制线圈,控制电压为DC0-5-10V,假定控制线圈所在为左侧,则0V时执行右位功能,10V时执行左位功能,5V时执行中位功能。所谓右位、左位、中位功能,即阀的功能符号图上的接通关系,这在阀的标牌上有显示,如果没有功能图,可以用吹烟法试验确定,先画好如附图所示阀的接口,不要画上各口间的连线,在不通电情况下用一细管向各口吹烟,观察并记下与之相通的口的情况,再通入5V、10V电压,并吹烟记录下通路情况,最后整理成如附图所示的功能图。 作为单线圈的电磁阀,有可能仅有上述三个位置,也有可能在范围电压下内还存在其他非典型阀位,这也可以通过如上试验来确定。