家里总闸(带漏电保护的空气开关)经常跳闸,其余的分开关不跳

描述:因为经常是总闸跳,但是分闸不跳,所以我排斥了短路的可能性,现在就是漏电问题请问1.如何检查漏电开关是否坏掉2.如何检查线路的漏电问题3.如何检查电器的漏电问题我有万... 描述:因为经常是总闸跳,但是分闸不跳,所以我排斥了短路的可能性,现在就是漏电问题
请问1.如何检查漏电开关是否坏掉
2.如何检查线路的漏电问题
3.如何检查电器的漏电问题
我有万用表。我百度了一下,
检查线路的漏电问题:应该把所有插座的用电器都拔下来,测零线火线间的电阻,兆欧级是正常
检查电器的漏电问题:测电器插头零线火线分别到地的电阻。
这样是否正确吗?还有希望告诉我比较详细的方法及原因。电路方面本人还是懂点的。
展开
 我来答
ZmmmXH
2018-04-04 · TA获得超过3629个赞
知道小有建树答主
回答量:30
采纳率:0%
帮助的人:4409
展开全部

一、如何检查漏电开关是否坏掉:

(1)每个漏电开关都有一个试验按钮,按下按钮后漏电开关正常的情况下会跳闸,如果不会跳闸,漏电开关就失去了漏电保护,按要求必须更换。            

(2)如果单单用电视漏电开关也会跳,可能有两个原因:1、电视电磁干扰太强,引起漏电开关误动作。2、电视机受潮漏电.3、漏电开关漏电检测完件老化性能不稳定。

(3)电源的电压一定要与漏电开关的额定一至。

二、如何检查路线的漏电问题:

(1)电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。若电流表指针摆动,说明线路漏电。

(2)切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。

(3)取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。

(4)确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。

三、如何检查电器的漏电问题:

把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题。用电笔测试电器金属部分搭铁处有无带电,电线有无烧糊和短路。

漏电保护器使用注意事项:

(1)漏电保护器安装时,应检查产品合格证、认证标志、试验装章,发现异常

情况必须停止安装。

(2)漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。

(3)安装漏电保护器后,不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求及措施,安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。

(4)在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须设置独立的漏电保护器,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备(或工具)。

(5)安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性要求。

(6)漏电保护器经安装检查无误,并操作试验按钮检查动作情况正常,方可投入使用。

北京天路达
2024-11-04 广告
厨房燃气报警器安装是确保家居安全的重要步骤。作为北京天路达燃气管道工程有限公司的专业人员,我们深知其重要性。安装时,我们会选择距离燃气源适中、通风良好的位置,确保报警器能准确及时地检测到燃气泄漏。同时,我们会按照规范进行操作,确保安装稳固、... 点击进入详情页
本回答由北京天路达提供
zhangzhaoyuan5
推荐于2017-11-26 · TA获得超过249个赞
知道小有建树答主
回答量:202
采纳率:100%
帮助的人:141万
展开全部
你要检查是否是漏电的问题,但是你的分闸还没跳,你可以这样,把总闸的漏电保护器摘掉,其他的不变,之后打开你的用电器。检查分闸是否跳闸,如果跳闸,就是你用电器或者起码是你某一个分闸下面的电路有漏电了。但是以你的情况来看,大部分可能性是你的总闸漏电保护或者是总闸坏掉了,或者是容量小了,有可能是过电流总闸跳闸。 一般情况下线路是不会漏电的,除非你动过你家的线
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
我是大俵哥
高粉答主

2021-01-04 · 一把起子走天涯,两支表笔定乾坤,18年+电工经验,不定期分享...
我是大俵哥
采纳数:4 获赞数:2052

向TA提问 私信TA
展开全部

总开关越级跳闸

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wo...3@163.com
2013-10-11
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:1442
展开全部
你看你那漏电是好多A的 不是线路的问题 这种情况一般是漏电过载和漏电有问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐: