锅炉缺水的原因和处理方法有哪些?
1个回答
展开全部
锅炉缺水可分两种情况,一是轻微缺水,一是严重缺水。如水位在规定的最低水位以卜但还能看见,或者是水位已看不到而用“叫水法”叫水,能看见水位时,属于轻微缺水。
如水位已看不到,而用“叫水法”叫水仍不见水位时属严重缺水。
叫水的程序:先开启放水旋塞,关闭汽旋塞,冲洗水连通管部位,然后慢慢关闭放水旋塞,注意水是否进人锅炉水位计内,这种方法称“叫水法”。
缺水原因;对水位控制失淡;司炉工失职;给水系统发生故障,如给水压力不足,补不进水,水位计指示不正确而出现假水位;锅炉排污阀不严造成泄漏等均可造成锅炉缺水。
锅炉缺水应及时查找原因,正确处理,处理不当会造成严重事故。
缺水处理方法:
(1)如水位只是低于正常水位.但仍能看到,应加强上水和冲洗水位计即可恢复正常水位。
(2)检查给水、补水等系统,是否有损坏和漏水等问题,严重者应停炉进行处理。
(3)当采用“叫水法”和冲洗水位计等处理后仍看不到水位时,可能出现严重缺水事故,应立即停炉,迅速熄火,查找原因。
此时,操作者应保持清醒,切忌混乱,严禁向锅炉内上水,避免可能在锅筒水烧干后急于补水而造成严重的锅炉爆炸事故。
广州纳捷环保科技有限公司
2023-07-19 广告
2023-07-19 广告
1 、 当锅炉发生轻微缺水事故时处理方法是: 减弱燃烧, 先减少燃 料,在减少鼓风,最后减少引风,并且缓慢地向锅炉给水,同时 迅速查明原因;并处理,待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上 后,再恢复正常燃烧,先增加引风,再增加鼓风,最后增加燃料...