低压开关电气设备的Icu,Ics及Icm是什么参数?有何含义?

高启强聊情感
高粉答主

2021-11-01 · 关注我不会让你失望
知道大有可为答主
回答量:5789
采纳率:100%
帮助的人:147万
展开全部

一般情况下,Icu ≥ Ics,Icm = n x Ics. 注:O-分断;t-间歇时间;CO-接通和分断。

 Icu:额定极限短路分断能力,指按试验程序O-t-CO所规定的条件,断路器不能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器能够可靠分断的短路电流

分类

在不同的领域,低压开关意义不同。大致有汽车低压保护开关,压力控制低压开关,电力设备低压开关电器。

低压开关是指当汽车提供给车载电源的电压低于多少时车载电源会自动关闭。是一种常用的电气元件,车载电源的这个功能属于保护功能,保护汽车的供电设备不受损坏,优先保证汽车自身用电正常,比如确保汽车可以正常点火等。

压力控制低压开关是根据整个系统供水的压力过小或者没有水时控制系统整个电路断开,来保护泵的使用寿命,防止系统泵空转的电器元件。

晓网科技
2024-10-17 广告
电源: 2V-3.6V 典型值:3.3V。模块总功耗:A无线模块不工作时平均功耗 22-25mW  B无线模块工作时平均功耗 130-135mW  C无线模块工作时峰值功耗 140-150mW。发射功率:100mW  天线功率:1dBm  ... 点击进入详情页
本回答由晓网科技提供
紫苑丶i3e
推荐于2017-11-26 · TA获得超过4151个赞
知道小有建树答主
回答量:961
采纳率:0%
帮助的人:888万
展开全部
《低压开关设备和控制设备 低压断路器》标准规定,以上参数含义如下: Icu:额定极限短路分断能力,指按试验程序O-t-CO所规定的条件,断路器不能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器能够可靠分断的短路电流。只在一定约束条件下,断路器可继续使用。 Ics:额定运行短路分断能力,指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器能继续承载其额定电流能力的分断能力。即断路器仍能够可靠分断的最大短路电流。在切断该短路电流后,断路器仍可以使用。 Icm:额定短路接通能力 指按试验程序O-t-CO-t-CO所规定的条件,断路器设备在额定工作电压-10%、额定频率和规定的功率因数时能接通的短路电流。 一般情况下,Icu ≥ Ics,Icm = n x Ics. 注:O-分断;t-间歇时间;CO-接通和分断。