请问315KVA的变压器最大能带多少千瓦的负荷啊?

 我来答
情感导师九九
高能答主

2019-11-14 · 人生如逆旅,你我亦行人!
情感导师九九
采纳数:370 获赞数:44415

向TA提问 私信TA
展开全部

低压为380V,若是工厂用电,考虑到功率因数,所最大所带负荷约为315*0.85=267.75KW。当然,在冷却条件允许的情况下,可以超过一点负荷,具体可以查一下变压器的负荷率的相关标准。

变压器都有额定电流,在变压器铭牌上标出的二次额定电流,就是变压器额定的最大负荷电流。实际应用中,也可以近似用变压器容量x1.5倍计算。315x1.5≈475安。 变压器都有短时过负荷的能力,甚至过负荷可以达到100%。


扩展资料:

使用变压器注意事项:

1,线圈接入电源后,不要超过其额定电压值,以免烧坏线圈,实验开始前,先把接好的线路再检查一遍,确认无误后,再接上电源。

2,实验效果若超过允许误差(电压与线圈匝数的关系,实验误差不大于20%;电流与线圈匝数的关系,升压时误差≤20%;降压时误差≤30%;变压器的效率≥70%),可检查变压器铁心之间气隙是否过大,若过大须用小木锤敲紧或予以调换。

3,线圈骨架及外壳系塑料制品,要防止高温(200℃以上)变形。插铁心时注意将铁心放正对准,不要使铁心划碰漆包线以防漆皮脱落发生匝间短路。变压器要在干燥通风处保存,防止铁心生锈。

帐号已注销
2021-05-24 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

理论分析315kva×0.92(功率因素)=289kw,也就说理想状态下可以带289kw,这时变压器已经满负荷运行。要求最高层油温必须低于95摄氏度,避免绝缘老化或者击穿。

变压器允许一定的过负荷运行,其允许值如下:

事故过负荷对额定负荷比 1.3 1.6 1.75 2.0 3.0

过负荷允许的持续时间(分) 120 45 20 10 1.5

变压器的原理

变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心 (磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗、安全隔离等。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势。

此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感应变换电压、电流和阻抗的器件。

以上内容参考:百度百科-变压器

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
同兴学O6
2013-10-12 · TA获得超过6304个赞
知道大有可为答主
回答量:1061
采纳率:0%
帮助的人:734万
展开全部
主要是看功率因数,一般加补偿柜的话可以用到300KW 正常长期运行为 315*0.9(功率因数)*0.85(负载率)=241kW 变压器可以短期超负荷运行的,所以说最大能带多少负荷谁也说不好,满负荷是315KVA,考虑到损耗及经济性,一般控制在65-75%负载率,200多千瓦吧。如果一定算最大的话,短时间200%负荷应该都是可以的,不过时间很短,120%负荷,一般可以运行2小时
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
远上寒山有人家
2017-09-21 · 知道合伙人教育行家
远上寒山有人家
知道合伙人教育行家
采纳数:6836 获赞数:40780
中南工业大学电气自动化专业,工程硕士,从事电力运行工作近30年

向TA提问 私信TA
展开全部
一般变压器的额定功率因数为0.85,因此315kVA的变压器,可以带的负荷为:P=S×cosφ=315×0.85=267.75(kW)。
但是,变压器实际运行的功率因数和额定的功率因数总不会保持一致。所以,允许带的负荷会在这个数值的上下徘徊。当实际功率因数>0.85时,允许带的负荷大于267.75kW;实际的<0.85,则能带负荷<267.75kW。
要想准确了解变压器是否超载,关键还要看变压器的运行实际电流I。只要I<Ie(额定电流),变压器就允许长期运行。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式