变压器新投入或大修后投入运行前应验收哪些项目?
1个回答
展开全部
答:(1)变压器本体无缺陷、无漏油、油面正常,各阀门的开关位置正确,气体继电器方向正确,油耐压、色谱分析、微水合格,变压器绝缘试验合格。外壳有接地装置,电阻应合格。分接开关位置三相一致,分接开关位置符合电网运行要求。有载调压装置良好,电动手动操作正常。基础牢固,变压器主体有可靠的止动装置。保护测量回路接线正确,动作正确,定值符合要求,连接片投入运行在规定位置。
(2)风扇、油泵运行良好,自起动装置动作正确、呼吸器装有合格的干燥剂,主变压器引线对地和线间距离合格、导线坚固良好,防雷保护符合规程要求。
(3)变压器坡度合格,温度回路良好,放油小阀门和气体放气阀门无堵住现象,在变压器上无大修遗留物,临时设施应拆除。
(4)相位和接线组分别满足运行要求,核相工作完毕并有明确的结论。
以上项目均完成后,变压器可以投入运行。