变压器新投入或大修后投入运行前应验收哪些项目?

7471x1bp
推荐于2016-12-01 · TA获得超过5622个赞
知道小有建树答主
回答量:1012
采纳率:0%
帮助的人:721万
展开全部
答:(1)变压器本体无缺陷、无漏油、油面正常,各阀门的开关位置正确,气体继电器方向正确,油耐压、色谱分析、微水合格,变压器绝缘试验合格。外壳有接地装置,电阻应合格。分接开关位置三相一致,分接开关位置符合电网运行要求。有载调压装置良好,电动手动操作正常。基础牢固,变压器主体有可靠的止动装置。保护测量回路接线正确,动作正确,定值符合要求,连接片投入运行在规定位置。 (2)风扇、油泵运行良好,自起动装置动作正确、呼吸器装有合格的干燥剂,主变压器引线对地和线间距离合格、导线坚固良好,防雷保护符合规程要求。 (3)变压器坡度合格,温度回路良好,放油小阀门和气体放气阀门无堵住现象,在变压器上无大修遗留物,临时设施应拆除。 (4)相位和接线组分别满足运行要求,核相工作完毕并有明确的结论。 以上项目均完成后,变压器可以投入运行。
明珠泵业
2023-11-09 广告
一般在变压器投入之前,需要进行如下方面的检查,以确保变压器安全运行: (1)变压器主体及周围清洁无缺陷,无渗漏油。 (2)各部油色、油位正常,各截阀的开闭位置应正确。 (3)变压器外壳接地良好、铁芯接地套管必须接地。 (4)基础牢固稳定,... 点击进入详情页
本回答由明珠泵业提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式