三菱plc梯形图中的CJ指令疑惑,高手请进,有图 5
工作方式有连续工作、手动工作、单周期工作:当连续工作接通时,程序跳转到P0;当手动工作接通时,程序跳转到P1;当单周期工作接通时,程序跳转到P2。若P0执行时,执行完P0...
工作方式有连续工作、手动工作、单周期工作:当连续工作接通时,程序跳转到P0;当手动工作接通时,程序跳转到P1;当单周期工作接通时,程序跳转到P2。若P0执行时,执行完P0程序后,P1、P2程序段还是会执行(CJ功能只能跳转到某一处),若要使程序能够正确运行,P0、P1、P2前是否要加上各自启动的开关,如图所示的X002、X003、X004,这样,当连续工作时,执行P0,P1、P2都是断开的。
还有,三菱PLC梯形图辅助继电器M8040代表转移禁止,当M8040接通时,PLC内部是怎么停止工作的?此时所有的PLC程序都停止工作吗? 展开
还有,三菱PLC梯形图辅助继电器M8040代表转移禁止,当M8040接通时,PLC内部是怎么停止工作的?此时所有的PLC程序都停止工作吗? 展开
4个回答
展开全部
P0、P1、P2处不需要加上各自启动的开关。但是CJ指令前X2,X3,X4之间需要加入互锁,避免3个CJ指令可能出现同时执行的误操作。
三菱PLC梯形图辅助继电器M8040代表转移禁止,当M8040接通时,执行的步进程序从当前步开始转移禁止.
三菱PLC梯形图辅助继电器M8040代表转移禁止,当M8040接通时,执行的步进程序从当前步开始转移禁止.
展开全部
不是这样的。不需要直接开关,其实跳转按条件满足的顺序的。谁先满足就先执行谁的,公共程序段(没有添加跳转标识符的程序段)按正常方式执行,有跳转标签的程序段只能等跳转条件满足了才会动。被执行的跳转目标程序段的程序按正常情况运行,未满足条件的程序段,即便是程序条件满足了也不会执行,未执行的程序段里面只能监控到条件的变化,但执行结果不会变化。
更多追问追答
追问
谁先满足就先执行谁的,那当满足条件的被执行完后程序还是会往下执行,这时候未满足条件的程序段能够检测到条件的变化,但是其输出不会变是吧
追答
是的,是这样的,有标签的程序段内部变化只要PLC在运行就会有,和有没有跳转无关,只是跳转条件不满足的结果不变。有跳转标签的就只有等跳转条件满足了才执行。而且还要根据从上到下的顺序。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应该加上各自的开关,否则的P1,P2程序段会同时运行的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你用跳转 控制用M点中继代替你的X点 M用置位 复位行
一般跳转不加你所说那些
一般跳转不加你所说那些
追问
可否就我给的图帮我改改可以吗?初学,细节上有些不甚明白,谢谢哦!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: