三菱PLC一个开关控制一个灯的亮灭

本人初学PLC,想要一个开关控制一个灯泡,要求灯泡亮三秒,再灭三秒,如此循环10次后停止,启动开关又可继续如此循环,本人用了计数器,定时器始终实现不了,要么是一直循环,要... 本人初学PLC,想要一个开关控制一个灯泡,要求灯泡亮三秒,再灭三秒,如此循环10次后停止,启动开关又可继续如此循环,本人用了计数器,定时器始终实现不了,要么是一直循环,要么10次后重新启动不亮,大侠么给哥答案 展开
 我来答
juliygc
2013-10-12 · TA获得超过7674个赞
知道小有建树答主
回答量:969
采纳率:100%
帮助的人:371万
展开全部

程序如图:增加迟陵了一个停止按钮,码坦戚可以随时复信敬位程序

更多追问追答
追问
我的意思是一个开关控制,不要另外的开关,另外加开关我能编,目前我是想一个开关实现这样的功能,就好比是自动复位那意思,工作能用到
追答

增加停止按钮的目的是为了程序随时可控,没有这个停止按钮,启动后只能靠程序循环完成后自己停止了。

如果感觉没有必要,把X1的常闭点删除就可以了。程序梯形图如下:

程序在C0计数到10时自动复位,0~9计数时Y0有输出,刚好10次亮,10灭,1分钟的时间。

gzik550204
高粉答主

2013-10-12 · 醉心答题,欢迎关注
知道大有可为答主
回答量:1.8万
采纳率:86%
帮助的人:4985万
展开全部

稍等。我在腊搜握编程轮庆。

梯形漏丛图在下面。

 

追问
我想问下,最后那个复位M0后,M0会不会按X0也没变化,这程序貌似我也编过,难倒我记错了?
追答
程序运行结束复位M0和对C0进行清零。如果这时按X0,程序重新运行。
你的程序结束时没有对M0进行复位,所以程序运行出现了问题。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起