展开全部
在一般流水线设备中,整个系统处于同一“地”,此时的24V零可以接地,但不应存在高频类设备或仪器;对于半导体设备,大都有超高频电子设备和仪器,例如激光发生器或者镭射发生器,此类的控制电源负极一般不直接接地,而是“浮地”,大概为的就是抗干扰;还有电子元器件生产线上的设备控制电源,很多小信号,如测试信号源的负极也是不直接接地的,金属外壳是通过静电接地电阻再连接到“地”的。这些是个人看到的设备做的一些记录。
匿名用户
2013-10-12
展开全部
如果你的设备接地良好,那做好要把控制电源24V的0V和地接在一起,保证设备内部所有的24V间都是等电位,不会产生电势差。但是如果接地不良,那最好不要接,因为可能干扰信号会通过直流电源的0V进入电源内部烧坏电气元件。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-10-12
展开全部
一般有PE端子用来接地,没有的就不接地,单外壳要接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-10-12
展开全部
以前调试机器时没把24V的0V接地,刚开始运行的很正常,约1小时后轰然停机,再一看,PLC输出的指示灯反而全都亮了。不知道怎么解释这个现象。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-10-12
展开全部
最要接地,不然系统更容易受干扰影响,但是要单点接地。