控制电源直流24V的零线是否接地?
控制电源直流24V的零线是否接地?有的设备接,有的不接(浮动)。有人说该接,有人说接了不安全。谁能具体说说?...
控制电源直流24V的零线是否接地?有的设备接,有的不接(浮动)。有人说该接,有人说接了不安全。谁能具体说说?
展开
5个回答
2013-10-12
展开全部
如果你的设备接地良好,那做好要把控制电源24V的0V和地接在一起,保证设备内部所有的24V间都是等电位,不会产生电势差。但是如果接地不良,那最好不要接,因为可能干扰信号会通过直流电源的0V进入电源内部烧坏电气元件。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-12
展开全部
一般有PE端子用来接地,没有的就不接地,单外壳要接地。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-12
展开全部
以前调试机器时没把24V的0V接地,刚开始运行的很正常,约1小时后轰然停机,再一看,PLC输出的指示灯反而全都亮了。不知道怎么解释这个现象。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-12
展开全部
最要接地,不然系统更容易受干扰影响,但是要单点接地。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?