西门子变频器报警F0001,F0012怎样排除

诡笑yX狽2
2013-10-13 · TA获得超过2589个赞
知道小有建树答主
回答量:1046
采纳率:0%
帮助的人:2486万
展开全部
最后判断变频器有问题,让客户发过来维修。工程师收到机器后再上电,又正常了,不报F0001故障。这种情况就是接触问题。如果是硬件坏了,是不可能又恢复正常的。 因为西门子MM4变频器接插件设计上的原因,再加上运输、使用过程中的震动、灰尘、腐蚀等外部因素,导致变频器接触不良的情况比较多见。 如果能够排除接触不良的可能性,那么就可以考虑变频器内部的原因了。 变频器报警F0001,过电流故障,大致可分为两种情况:上电就出现报警F0001和启动时出现报警F0001。 上电出现报警F0001:如果不能复位,一般是先排除接插件接触不良的问题,其次如果有条件可以换一块主控板(CPU)试试能否复位,如果还出现并且不能复位,那就是主板驱动或功率部分硬件有问题了。需要更换硬件才能排除这个故障。 启动时出现报警F0001,又分带载和不带载两种情况。如果带载,先把负载脱掉再试,这时,出现A0922是正常的,不影响运行。如果不再出现了,用万用表测试三相输出电压是否平衡。如果是,那么变频器基本上可以确定没问题,可能是参数设置问题或者是负载、机械方面存在问题。 如果负载脱掉启动还报警F0001,一般是IGBT功率模块损坏或者PCB板驱动电路部分硬件损坏所致。这时候需要更换损坏器件或找专业人员维修。变频器维修 西门子变频器维修 西门子变频器F0001故障 变频器