师傅!请问这副图的互感器和电流表及电表的接线为什么要这样接?能否说说理由?

 我来答
LZY939418333
2013-10-12 · TA获得超过1563个赞
知道小有建树答主
回答量:575
采纳率:50%
帮助的人:349万
展开全部
1、电表和电流表电流线采用共用三只电流互感器,接线采用串联接法。
2、黄、绿、红三根导线为电表提供电压;N线为电表内部电压线圈星形连接中性点进行接零。
3、规程规定电流互感器二次侧不得开路运行,如果二次侧一旦开路可能会产生上KV的高压,会烧坏仪表或者引起触电、火灾等事故,所以要求电流互感器二次侧接地。
此图虽然画的潦草,但接线基本正确(只是未将一次线路画出来、互感器没有标注P1、P2字样)
百度网友096bf24ca
2013-10-12 · TA获得超过1.3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:55%
帮助的人:2273万
展开全部
电能表的各相电流线圈分别与各相电流表线圈形成回路,两端形成中性点接地。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起