TN-S系统,进入建筑物后,还要做重复接地么?
1个回答
展开全部
因为建筑物做了总等电位连接,所以电缆引入后再做了一次重复接地。
可监理不允许,说PE线是从室外变电所引入的,就不能再做重复接地了严格来讲,重复接地只是针对以前广为应用的TN-C系统的,它要求PEN线在入户处重复接地。现在若是TN-S系统,则N线肯定不能重复接地了;那么TN-S的PE线是否要重复接地呢?我翻遍无数规范,也没找到任何“PE线是否要重复接地”的依据。当然,如果TN-S的PE线你接地了,也无大碍,而且它可以分流一些短路电流(但极其微弱)。
总之,TN-S系统的N线肯定不能重复接地,至于PE线是否要重复接地,现行规范和IEC均无要求:接地了,对于分流短路电流还有点点好处,但作用非常微弱,几乎可忽略;不接地,也是规范允许的,更不会造成任何系统上的缺陷。富象防静电胶板现实生活中,确实会出现这三种情况:
第一种就是监理那种说法:PE线不可重复接地,其实持这种观点的很少(尽管它无致命性错误);
第二种就是90%以上的观点,认为PE线也要重复接地;
富象防静电胶板