PLC的现场调试是检查、优化PLC控制系统硬件、软件设计,提高控制系统可靠性的重要步骤。为了防止调试过程中可能出现的问题,确保调试工作的顺利进行,现场调试应在完成控制系统的安装、连接、用户程序编制后,按照规定的步骤进行。 尽管在不同场合使用的PLC型号、控制对象、控制要求各不相同,但PLC控制系统现场调试的基本方法与步骤相似。通常来说,PLC现场调试主要分为调试前的基本检查、硬件调试、软件调试三个阶段。 调试前的检查包括PLC安装检查、连接检查、电源电压检查等步骤。其中,特别需要注意以下几点。 1、调试(通电)前应确保PLC上的防尘纸已经取下。
2、PLC各输入、输出模块的地址已经正确分配与设定,且I/O信号的地址已经做了明确的标记。
3、PLC必须已经按照要求进行可靠接地、接地系统必须符合规范。
4、确认全部低压PLC输入端(如DC24V)与高压(如AC220V)控制回路间无短路或不正确的连接。
5、确认全部PLC的输出无“短路”现象。
6、确认PLC的扩展电缆已经可靠连接,且已经安装终端电阻。
以上检查完成后可以进入如下的PLC控制系统的试运行阶段(包括硬件调试与软件调试两个阶段)。