蒸汽管道布置的一般要求是什么?

__纹
2013-10-14 · TA获得超过4687个赞
知道小有建树答主
回答量:955
采纳率:0%
帮助的人:2249万
展开全部
答:一般装置的蒸汽管道宜架空敷设,不宜管沟敷设,更不应埋地敷设。由工厂系统进入装置的主蒸汽管道,一般布置在管廊的上层。蒸汽管道应按下列要求布置: (1)蒸汽支管应自蒸汽主管的顶部接出,支管上的切断阀应安装在靠近主管的水平管段上,以避免存液 (2)蒸汽主管的末端应设分液包; (3)水平敷设的蒸汽主管上分液包的间隔为L 1)在装置内,饱和蒸汽宜为80m,过热蒸汽宜为160m; 2)在装置外,顺坡时宜为300m,逆坡时宜为200m。 (4)不得从用汽要求很严格的蒸汽管道上接出支管作其它用途; (5)蒸汽支管的低点,应根据不同情况设排液阀或(和)疏水阀; (6)在蒸汽管道的∏型补偿器上,不得引出支管。在靠近∏型补偿器两侧的直管上引出支管时,支管不应妨碍主管的变形或位移。因主管热胀而产生的支管引出点的位移,不应使支管承受过大的应力或过多的位移; (7)凡饱和蒸汽主管进入装置,在装置侧的边界附近应设蒸汽分水器,在分水器下部设经常疏水措施。过热蒸汽主管进入装置,一般可不设分水器; (8)多根蒸汽伴热管应成组布置并设分配管,分配管的蒸汽宜就近从主管接出; (9)直接排至大气的蒸汽放空管,应在该管下端的弯头附近开一个Φ6mm的排液孔,并接DN15的管子引至排水沟、漏斗等合适地方。如果放空管上装有消声器,则消声器底部应设DN15的排液管并与放空管相接。放空管应设导向和承重支架。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式