接地电阻如何测量
测量方法:
1、准备仪表 1台,仪表箱1个,辅助接地棒4根,测试线 4条,简易测试线 2条,1.5V电池 6节。
2、拿出ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪。
3、这次使用的是四线精密测试接地电阻(以下接下均参照此图)默认接地棒之间的距离为5米。
4、打接地棒电流极红色。
5、打接地棒电压极黄色。
6、将绿色与黑色同时钳到设备的接地引下线上。
7、分别把对应颜色插入到仪表接口上。
8、旋转开关到接地电阻档RE档,此档就是测量接地电阻的。
9、按TEST红色键开始测试。
10、得出接地电阻来,3.28欧,此时的接地情况良好,检收合格即可完成测量。
扩展资料:
1、接地电阻就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线和接地体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。
2、接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触的良好程度,也反映了接地网的规模。接地电阻的概念只适用于小型接地网;随着接地网占地面积的加大以及土壤电阻率的降低,接地阻抗中感性分量的作用越来越大,大型地网应采用接地阻抗设计。
参考资料:百度百科-接地电阻
两线法:须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。假如已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果,适用于楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区,E+ES接到被测地,H+S接到已知地。
在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替换三线法。测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中正确度最高的。
扩展资料:
注意事项:
使用接地电阻测试仪的时候注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。
测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。下雨之后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。
测量保护接地电阻时,一定要断开电气设备与电源连接点。在测量小于1Ω的接地电阻时,应分别用专用导线连在接地体上,C2在外侧P2在内侧。
参考资料来源:百度百科-接地电阻测量
2018-06-27 · 国亨电气,你身边的仪器仪表测试仪专家!