s7-200 PLC中的模拟量模块EM231CN上面的6个拨码开关有什么作用呢

 我来答
帐号已注销
2021-09-16 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:160万
展开全部

EM231最后三位DIP开关没有作用,可以不用设置。0-10V是SW1 ON、SW2 OFF、SW3 ON。

EM231电流不提供双极性输入,只有0-20mA。可以考虑添加一个电阻,阻值R,将-20mA--20mA的电流信号转换为-20R--20R(V),然后利用EM231的双极性电压输入+-5V,在程序里做一个线性对应,让-20R指向-5V,20R指向5V就可以了。

注:EM231拨码开关后三位没有用处,只用前三位。

适用范围

S7-200系列在集散自动化系统中充分发挥其强大功能。使用范围可覆盖从替代继电器的简单控制到更复杂的自动化控制。应用领域极为广泛,覆盖所有与自动检测,自动化控制有关的工业及民用领域,包括各种机床、机械、电力设施、民用设施、环境保护设备等等。如:冲压机床,磨床,印刷机械,橡胶化工机械,中央空调,电梯控制,运动系统

tonghaox
推荐于2017-09-03 · TA获得超过600个赞
知道小有建树答主
回答量:457
采纳率:100%
帮助的人:271万
展开全部

EM231模块拨码开关设置如图所示:

注:EM231拨码开关后三位没有用处,只用前三位。

技术论坛:http://bbs.gongkong.com/

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
合丰羽4r
2013-10-14 · TA获得超过2020个赞
知道小有建树答主
回答量:2948
采纳率:10%
帮助的人:1305万
展开全部

选择和定义 信号类型

追问
怎么就给出了三个拨码开关的作用呢,另外那三个有什么作用呢?就是怎么就给出了sw1,sw2,sw3的作用,sw4,sw5,sw的作用呢?这个我实在弄不明白,跪求高手给指点一下,谢谢了