求双电源配电箱的图形符号?

现在要画图,不知道双电源配电箱在图纸上怎么表示?急求!!!!如图要在图中加一个双电源配电箱的符号?用什么表示?应该有专用符号的... 现在要画图,不知道双电源配电箱在图纸上怎么表示?急求!!!!
如图要在图中加一个双电源配电箱的符号?用什么表示?应该有专用符号的
展开
 我来答
休闲娱乐chl
高粉答主

2020-07-16 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:5627
采纳率:100%
帮助的人:148万
展开全部

一、电气图中

AP、AL、ALE、AT 、AW 含义

1、AP---动力配电箱

2、AL---照明配电箱,

3、ALE---应急照明配电箱,

4、AT----双电源切换箱,

5、AW---电表箱。

很多设计院是按这个来给配电箱分类的,在前面加数字表示楼

层,后面加数字表示序号

二、建筑水电安装

BV-3X10-PVC25-WC-CC/MR含义

1、BV(塑料铜芯线)-3X10(3根10平方毫米的电线)

2、PVC25(用PVC管,管径是25即1寸)

3、WC(敷设方式--沿墙敷设)

4、CC(敷设方式--沿地敷设)

5、MR在金属线槽内敷设

三、ZR-BV-3*4~CT 含义

ZR表示阻燃;BV表示塑料铜芯线;3*4表示3根4平方的线;CT表示敷设方式为电缆桥架敷设。

四、PC20-WC,CC含义

1、PC20表示材质为管径为20的塑料管;

2、WC表示敷设方式为暗敷设在墙内;

3、CC表示敷设方式为暗敷设在顶板内。

五、NH-BV-7x6 SC32 CE WE含义

耐火铜芯电线7根6MM2的穿在DN32的钢管内沿顶板和沿墙暗敷设。

六、NHBVR-2*1.5-SC15-CE WE含义

耐火铜芯软线2根1.5MM2的穿在DN15的钢管内沿顶板和墙内暗设。

1、Sc**:直径为**的焊接钢管敷设

2、CE-沿顶板面明敷设

3、CC-沿顶板面暗敷设

4、WE-沿墙面明敷设

5、WC-沿墙面暗敷设

6、WE/FC:沿墙面敷设/暗敷在地面内


七、BV—3×2.5—JDG20,SR—WC,CE含义

1、BV3×2.5 硬铜芯聚氯乙烯绝缘电线3跟

2、JDG20 紧定式镀锌薄壁电线管DN20

3、SR 沿钢锁敷设

4、WC 墙内暗敷设

5、CE 沿天棚或顶板面敷设


电缆常见型号:

1、BV一般用途单芯硬导体无护套电

RV 一般用途单芯软导体无护套电缆

3、BVR 铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆

4、VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V)

5、YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯(22)

6、型号加"ZR"或"FR"的为阻燃电缆(电线)。加"L"为铝线

电线的型号较简单:

7、BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线,

8、BV聚氯乙烯绝缘铜心线,

9、BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线,

10、BX--橡皮绝缘铜心线,

11、RHF--氯丁橡套铜心软线。

列1、YFD-VV-0.6/1kV 4(1X35)+PE(1X16) YFD系列预制分支电缆VV、YJV

单芯型分支联接体电压0.6/1KV分支电缆截面6mm2

绍辉聊游戏
2020-07-16 · TA获得超过15.3万个赞
知道小有建树答主
回答量:1697
采纳率:93%
帮助的人:47.9万
展开全部

高压开关柜 AH

高压计量柜 AM

高压配电柜 AA

高压电容柜 AJ

低压电力配电箱柜 AP

低压照明配电箱柜 AL

应急电力配电箱柜 APE

应急照明配电箱柜 ALE

低压负荷开关箱柜 AF

低压电容补偿柜 ACC或ACP

直流配电AD

操作信号箱柜 AS

控制屏台箱柜 AC

继电保护箱柜 AR

计量箱柜 AW

励磁箱柜 AE

低压漏电断路器箱柜 ARC

双电源自动切换箱柜 AT

多种电源配电箱柜 AM

刀开关箱柜 AK

电源插座箱 AX

建筑自动化控制器箱 ABC

火灾报警控制器箱 AFC

设备监控器箱 ABC

住户配线箱 ADD

信号放大器箱 ATF

分配器箱 AVP

接线端子箱 AXT

敷设方式

一、电线穿线管一般有:

PVC管:PC20、

焊接钢管:SC20、

扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、

紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、

二、电气设计施工图中常用线路敷设方式:

SR: 沿钢线槽敷设

BE: 沿屋架或跨屋架敷设

CLE:沿柱或跨柱敷设

WE: 沿墙面敷设

CE: 沿天棚面或顶棚面敷设

ACE:在能进入人的吊顶内敷设

BC: 暗敷设在梁内

CLC:暗敷设在柱内

WC: 暗敷设在墙内

CC: 暗敷设在顶棚内

ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内

FC: 暗敷设在地面内

SCE:吊顶内敷设,要穿金属管

一,导线穿管表示

SC-焊接钢管

MT-电线管

PC-PVC塑料硬管

FPC-阻燃塑料硬管

CT-桥架

MR-金属线槽

M-钢索

CP-金属软管

PR-塑料线槽

RC-镀锌钢管

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友a2bdd66c7
推荐于2016-12-01 · TA获得超过2.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:9791
采纳率:58%
帮助的人:4620万
展开全部

下图即为双电源配电箱的一个例子:

更多追问追答
追问
不是要画双电源,是要双电源配电箱的图形符号,双电源配电箱在图纸中用什么图标来表示?
追答

没有特殊符号,就是两路进线而已,如图中应急照明箱就是双电源箱:

可以画一道斜线,也可以画交叉线:

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
老周至
2013-10-15 · TA获得超过448个赞
知道小有建树答主
回答量:220
采纳率:100%
帮助的人:224万
展开全部

矩形方框里面一个×,双电源配电箱的符号。

追问
怎么每个人说的都不一样
追答
矩形方框里面一个×是正确的,应急,事故照明配电箱,也就是双电源配电箱都用这个符号。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
海吧浪子
2018-08-02
知道答主
回答量:6
采纳率:0%
帮助的人:2.7万
展开全部
有的设计师用AEP表示
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式