结构施工图(有地下室车库)中有桩基础图,地梁图,但没有地下室底板的配筋,为什么?

我知道无地下室结构不用地下室底板配筋,直接回填做垫层之类的,那有地下室车库的这种情况又是怎样的呢?什么情况下需计算配筋什么时候不需要?... 我知道无地下室结构不用地下室底板配筋,直接回填做垫层之类的,那有地下室车库的这种情况又是怎样的呢?什么情况下需计算配筋什么时候不需要? 展开
 我来答
suiqingnian
推荐于2016-12-02 · TA获得超过4277个赞
知道大有可为答主
回答量:1020
采纳率:97%
帮助的人:301万
展开全部
一般来说,地下室底板是否要配筋与建筑基础设计形式有关,例如设计为箱形基础,则箱基的顶板一般就是地下室的地面,当然板中要配筋,但不是为满足地面受力要求而配筋,而是为满足基础受力要求而配的筋。
此外如果地面地面下的地基土不均匀,承受的荷载又很大,有时也需配筋。
总之,地面建筑一般是设计中的《建筑构件》,而不是《结构构件》。《结构构件》是保证建筑在荷载作用下安全使用的构件,需要经计算确定,一般混凝土结构构件要配筋。而《建筑构件》是为满足建筑功能要求的构件,一般不涉及安全问题,所以一般不配筋。
了解一些关于建筑和结构的基本常识,对于解决你的疑问大有帮助。不难,找搞建筑设计的技术人员请教一下,再看一点书,会立即感到大有提高。
看你求知欲望很强,就多罗嗦了几句(用了这么多“一般”二字,是要说,上面所谈各点都不是绝对的,都可能有特殊情况)。祝你学有所成。