展开全部
公式:P=U×I.根据公式:用功率除电压=电流,3000W除220U=13.6安培,1平方铜导线的载流量可按8安培计算,2.5×8=20安培,即:2.5平方铜线的载流量是20安培。远远大于13.6安培数值。如果选择1.5平方铜线还小一些不安全。
如果选择铝线。1平方铝导线的载流量可按5安培计算。5A×4平方=20安培,即:4平方铝线的载流量是20安培。
如果选择铜线就用:2.5平方的。若选择铝线就用:4平方的。那样才比较安全的。给导线留一部分余量。
如果选择铝线。1平方铝导线的载流量可按5安培计算。5A×4平方=20安培,即:4平方铝线的载流量是20安培。
如果选择铜线就用:2.5平方的。若选择铝线就用:4平方的。那样才比较安全的。给导线留一部分余量。
展开全部
铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
换算方法:知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:2.5方电线的线直径是:2.5÷ 3.14 = 0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米。
公式:P=U×I
根据公式:用功率除电压=电流,3000W除220U=13.6安培,1平方铜导线的载流量可按8安培计算,2.5×8=20安培,即:2.5平方铜线的载流量是20安培。远远大于13.6安培数值。如果选择1.5平方铜线还小一些不安全。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-18
展开全部
其实很简单就可以算出3000W的功率要用多大平方的线,公式就是平方数×220V电压×10等于功率,假设你用2.5平方米的线,那就是2.5×220×10等于5000W,所以你3000W的功率用2.5平方米的线就足够了.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
铜线的话1.5平方的单芯电线载流量一般在20A,而交流电电压为220V,因此1.5平方的单芯铜线可以承受的电功率为4400W,因此使用单芯的1.5的铜线就可以。
同样是单芯线,同样粗细的电线,铜线比铝线所承受的电流几乎大一倍。
同样是单芯线,同样粗细的电线,铜线比铝线所承受的电流几乎大一倍。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-18
展开全部
3000/220 10A以上的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?