西门子S7-300计数器和定时器值能大于999吗?
我看了一下西门子S7-300里的计数器和定时器,如果计数和定时值是通过内部存储器经常改变的话,只能0~999。我现在要0~2000,请问如何实行?...
我看了一下西门子S7-300里的计数器和定时器,如果计数和定时值是通过内部存储器经常改变的话,只能0~999。我现在要0~2000,请问如何实行?
展开
4个回答
展开全部
你是说Timer的设定值范围是0--999,而你需要用到0--2000?如果是这样的话,你大可以把定时器和一个内部字串起来一起用.仅提供参考!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-20
展开全部
使用IEC定时器或者IEC计数器可以超越s5time或者计数器的BCD码的限制,缺陷在于需要加载系统的SFC来解决,占用MMC卡空间与RAM空间,问题在于这种代价是否值得?
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-20
展开全部
用计数器与定时器的配合可以实现楼主所说的效果。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2013-10-20
展开全部
大家好,我是一名新人,哪位高手愿意帮我解释一下如何用定时器和计数器一起来实现这个功能呀?在这里先谢谢了呀。