关于电气系统图的一些问题

图中PN是额定功率吧?KD是需要系数?(需要系数指的是不是一般只有90%的设备同时使用?)cos是功率因数?指的是什么意思啊?IJS呢?这些东西是怎么算出来的啊?各回路总... 图中PN是额定功率吧? KD是需要系数? (需要系数指的是不是一般只有90%的设备同时使用?) cos 是功率因数? 指的是什么意思啊? IJS呢?这些东西是怎么算出来的啊?

各回路总功率怎么算?直接28*150W 吗? 主回路功率是不是各回路相加?

问题有点多 望高手不吝赐教! 谢谢 回答好了追加高分 谢谢了
比如一回路上有28个150W的投光灯 那灯的COS是0.85 用的是220V的电 他们的功率是不是就是28*150W? 电流要怎么算 我要选择导线大小 是根据电流吧?
展开
 我来答
lkine
2013-10-18 · TA获得超过771个赞
知道小有建树答主
回答量:656
采纳率:66%
帮助的人:152万
展开全部
1. Pn是额定功率;KD是需要系数,cos是功率因数。Ijs是计算电流。这些参数只有Ijs是计算出来的。PN是设备给定的参数,KD需要系数是根据设备的运行方式确定的系数,例如设备整体功率是30kW,是由几个泵组成的,但其中可能有的泵是不同时工作的,就要考虑一定的系数,也就是需要系数。
Pjs(计算有功功率)=KD*PN

Qjs(计算无功功率)=Pjs*tgφ(tgφ根据cosφ算出)

Sjs(视在功率)=根号下(Pjs的平方+Qjs的平方)
Ijs=Sjs/(0.38*1.732) 0.38为电压,单位kV,1.732就是根号3。

2.各回路总功率就是直接乘,当然如果灯不同时用,也要乘个需要系数。
主回路功率是各回路相加,乘以需要系数或同时系数,也就是考虑不可能所有灯或设备都同时用。
以上计算可以去参考《工业与发用配电设计手册》第三版,计算都有,建议你看看。
追问
哥们  比如一回路上有28个150W的投光灯 那灯的COS是0.85 用的是220V的电 他们的功率是不是就是28*150W? 电流要怎么算 我要选择导线大小 是根据电流吧?
追答
Pjs(计算有功功率)=KD*PN

Qjs(计算无功功率)=Pjs*tgφ(tgφ根据cosφ算出)

Sjs(视在功率)=根号下(Pjs的平方+Qjs的平方)
Ijs=Sjs/0.22

一个回路的话总功率就是 28*150W,计算时要用kW来算。电压换成kV
兴电通信
2024-11-27 广告
变电所主控PLC是变电所自动化控制系统的核心组件。PLC,即可编程控制器,是一种专为工业环境设计的数字运算操作的电子系统。它采用可编程的存储器,用于存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制变电... 点击进入详情页
本回答由兴电通信提供
tz2222
推荐于2018-05-11 · TA获得超过1719个赞
知道小有建树答主
回答量:1423
采纳率:50%
帮助的人:309万
展开全部
图1:pn是设备总容量(单个功率相加),KD是需要系数,根据设备的同时系数选定,对大取值1。cos是指功率因数,纯电阻负载功率因数为1,感性负载通常功率因数比较低,比如日光灯的电感镇流器,电动机等。Ijs就是计算电流=k*p/(u*cos).
图2:总功率=有功功率(通常设备上标注的功率)+无功功率,=pn/cos,实际上感性负载线路的电流是大于按照有功功率计算的电流的,选择导线时要按照有功功率+无功功率计算出的总电流在选择。不然线路会严重发热。
更多追问追答
追问
比如一回路上有28个150W的投光灯 那灯的COS是0.85 用的是220V的电 他们的功率是不是就是28*150W? 电流要怎么算 我要选择导线大小 是根据电流吧?
是不是 28*150/0.85/220 来算电流 再选择导线这样算啊?
追答
不能按照有功功率150w选择,应按照除以功率因数后的数值大的电流来选择,因为无功功率也产生电流,要将有功功率产生的电流和无功功率产生的电流相加,实际上就是按照那个公式
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
zn76126
2013-10-18 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.5万
采纳率:52%
帮助的人:5019万
展开全部
PN是额定功率 KD是需要系数 (需要系数的大小要综合考虑用电设备的负荷状态、工作制(连续、短时、重复短时工作)和该类设备的同时工作几率等方面的因素。一般是根据实经验统计后取平均值。
) cos 是功率因数 IJS是计算电流 主回路功率就是各回路相加
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
SERAY工控小站
2018-06-29 · 知道合伙人教育行家
SERAY工控小站
知道合伙人教育行家
采纳数:4603 获赞数:22288
冀中能源集团本道矿山工程技术有限公司首席工程师 多次获得集中能源集团科技进步奖

向TA提问 私信TA
展开全部
这个断路器是带漏电保护的,零序电流为500mA时,0.2S动作跳闸。三个指示灯和电压表是观察三相带电情况和电压,一般来讲进线箱没有强制要求安装个电流表和电压表,但漏电保护必须安扎un个。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式