风机特别是高压风机选型对于一般客户来讲,比较难掌握,主要原因是高压风机的单位复杂,计算压力,流量参数需要考虑的因素多,下面山东罗泰风机有限公司就怎样计算风机的流量来简单阐述。
一、体积流量的单位
通常有以每秒钟___立方公尺cms;每分钟___立方公尺cmm;每小时___立方公尺cmh;每秒___立脱L/Sec;或每分钟___立方英呎cfm 。
二、公、英制两种计算单位
1.公制 ___m3/sec=____cms,____m3/min=____cmm,
____m3/hr=____cmh。(即1m3/hr=1cmh)。
____cms×60=____cmm, cmm×60=____cmh 。
____cmh÷60=____cmm, cmm÷60=____cms 。
1mmAq=10Pa 1KPa=1000Pa=100mmAq=4″Wg
2.英制 1cmm=35.32cfm;1m=3.28ft×60=196.8fpm ;fps 。
   (即每分钟一立方公尺,等于每分钟35.32立方英呎,每秒呎。)
而1m3/Sec=1000L/Sec , 1L/Sec=2.120cfm 。
3.管道内之风量、风速与管道截面积之顺序,以次式计算:
公式:Q=V×A
* 先依据需求风量:Q风量____cms以每秒钟多少立方公尺计算;
型录与名牌则常用____cmm、cmh,以每分钟或每小时多少立方公尺。
* 其次选定风速:v 风速____m/sec,每秒钟多少公尺;____不变。
* 最后算出风管截面积:A吸入口面积m2;或管导截面积(净面积)____m2
在计算时:采用公制Q:____cms, A:____m2 , V:____m/S ,为公制单位。
采用英制Q:____cfm, A:____ft2 , V:____fpm,为英制单位
根据选用风机型录(Manual)是公制则采用公制单位计算:Q 、V以每秒计算,
风量____cms 、风速____m/S、静压Ps____mmAq ,或____Pa、截面积____m2;是英制则用英制单位,Q 、V以每分钟计算,风量____cfm 、风速____fpm 、静压Ps____in 、截面积____ft2 。公 、英制二者不能混合使用,否则其结果会无法收场。
在空调工程中 ,多用cfm 、fpm英制计算 ,例如 :
风量:400cfm 、600cfm 、800cfm 、1000cfm 、1200cfm为整数,为计算单位;
风速:100cfm 、200cfm ,或者1000cfm 、2000cfm 、3000cfm…等为计算单位.
尤其对于较小的数字,以整数比较容易记忆和说明。
如果改用公制,就显得零碎多了 。例如:
风量:400Cfm÷35.32=11.325cmm ;600cfm÷35.32=16.987cmm 。
风速均以秒为计算单位:100fpm÷3.28÷60=30.48÷60=0.508m/S ;
1000fpm÷3.28÷60=304.8÷60=5.08m/S 。
在风机型录中 ,和风机铭牌上 ,多以cmm标示 ,而在设计计算时 ,则用cms 。如做预算或报价时,既使采用公制为单位计算,如果数字过于太小,将每分钟计算单位,改为每小时计算单位;或改为英制单位,数字即将改观变大了。如果认为是习惯用法,不如说是商业经。或(英制则以cfm标示)。
如:30cmm×60=1800cmh ;60cmm×60=3600cmh 。1800大余30的60倍。
30cmm×35.32cfm=1059.6小余1060cfm 。1060大余30的35.32倍。
为了运用方便,所以介绍公制和英制两种方法,必须熟记,方能应心得手。
风机在测试时,应在标准情况下为之。即:20℃,760mmHg ,75%RH ,密度1.2kg/m3 ,之情况下测试。目前在国内,尚未如此认真执行,仅作一般空气下测试。以上所指之比重1.2kg/m3 ,作局部排烟之测试 ,并无大碍 ;惟温度、湿度、压力,与标准状态有显著之差别,如温度超过40℃时,则宜采用于该状态下之空气之比重量计算。在平常一般空气中,或多或少虽含有不同质量之气体、粉尘、蒸气或烟雾等空气,在测试标准中,仍视为未受污染之空气。除非要求无尘空气时,则作另认定。
回花田巧风
2019-03-23 · TA获得超过3792个赞
知道小有建树答主
回答量:3064
采纳率:24%
帮助的人:410万
展开全部
风机出力=风机全压×风机流量×效率。所以,当风机出力一定的时候,风机压力和流量是反比例关系。最好是查风机运行曲线进行对比。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-10-20
展开全部
这与你设计的换热器的热媒介质特性有关,如介质的性质、流速、流量等有关。一般情况下,可以取冷却水在管道内的流速为2~5m/s,流速u(m/s)与管子内径D(m)、流量V(m^3/s)的关系为:D=(4V/πu)^1/2,利用此公式就可以计算出管子内径D。冷却水管道无特殊要求的话应该设计压力为1.0MPa,有了设计压力,就可以选出合适的管子壁厚,从而选取相应规格的管子。DN50的管子应该用Φ57×3来表示规格,这里57表示管子的外径是57mm,3表示管子壁厚为3。如果只写DN50,不能表达清楚管子的厚度。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
baby速度12
高能答主

推荐于2017-10-02 · 把复杂的事情简单说给你听
知道大有可为答主
回答量:4万
采纳率:86%
帮助的人:2866万
展开全部
1.流量风机的流量是指在单位时间内流过风机的气体容积。单位有m3/h、m3/min、m3/s。在国内通风机习惯上用m3/h,而鼓风机习惯上用m3/min,但在通风机的设计和性能计算中大多用m3/s。必须注意的是,通风机的容积流量是特指通风机“进口处”的容积流量,因为通风机在各通流截面上的压力不同,流过各通流截面的容积流量也会随之不同。
2.全压通风机的全压定义为通风机出口截面上的总压与进口截面上的总压之差。气流在某一点或某一截面上的全压等于该点或该截面上的动压与静压之和。
与设计的换热器的热媒介质特性有关,如介质的性质、流速、流量等有关。