电线接地了怎么查
5个回答
展开全部
在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
若电流表指针摆动,说明线路漏电。切断零线,若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。
确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
漏电原因
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘子损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。
应注意运用专业理论和工作的技巧,可以在回路中“方便、必要和合理”的“点”断开,然后分段测量对地绝缘电阻,这样逐步缩小故障范围,最后找到故障点并排除。
对于新建楼房,其照明线路主路上一般没有问题,那么,应重点考虑开关暗盒和顶灯接线,另外,还要考虑墙体或楼板使用使用电钻开槽、打孔(比如吊顶)以及自行增加的线路有无问题。
恩瑞电力
2024-11-25 广告
2024-11-25 广告
东莞市恩瑞电力有限公司专业放电缆,接电缆头,主要放电缆沟高压电缆、电缆管高压电缆、环网电缆、低压电缆、桥架电缆,地下室电缆、楼层电缆、厂房电缆、地铁电缆、充电桩电缆、光伏电缆等等、只放动力柜电缆、不做弱电、有多年放电缆经验。公司凭借这优秀、...
点击进入详情页
本回答由恩瑞电力提供
展开全部
1、首先用试电笔确定墙壁上或者三脚电源插板上哪一个孔是火线孔(一般是上地左零右火,但有时零、火会接反的)。
2、把万用表扭到交流电压250V档,注意一定要是交流档!把红笔插在火线孔,黑笔分别测量火线与零线之间电压、火线与地线之间电压,如果电压值一致,均是220V,说明接了地线,接地良好。若没有接地线,则火线与地线间就没有电压。另外可顺便测一下零线与地线间的电压,应该为零。
得分清楚是相线接地还是零线接地,停电的情况下用绝缘摇表遥测最简单。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
单独的接地系统接地电阻不大于10欧姆,接地网电阻不大于4欧姆。如果你只是临时接地可找一处土地湿润的地方,接到自来水管上也可以,但只能临时用
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2015-11-18 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
接地(earthing)接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。
工作接地就是由电力系统运行需要而设置的(如中性点接地),因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极,但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时,会有上千安培的工作电流流过接地电极,然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除,即使是后备保护,动作一般也在1s以内。
防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地,如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过,流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培,但是持续时间很短。
