电压为110V,用电器为2000w,用多少平方的电线适合?电压为220V,用电器为220v转110v输出为5000w的变压器,需要多少平方的电线?...
电压为110V,用电器为2000w,用多少平方的电线适合?
电压为220V,用电器为220v转110v输出为5000w的变压器,需要多少平方的电线? 展开
电压为220V,用电器为220v转110v输出为5000w的变压器,需要多少平方的电线? 展开
3个回答
展开全部
【用电器为2000w】是什么性质的负载?如果是变压器就是电感性负载。
【用电器为220v转110v输出为5000w的变压器】220V侧的导线:不穿保护管明敷设选4mm2的BV导线,穿保护管暗敷设选10mm2的BV导线。110V侧的导线:不穿保护管明敷设选6mm2的BV导线,穿保护管暗敷设选16mm2的BV导线。
【用电器为220v转110v输出为5000w的变压器】220V侧的导线:不穿保护管明敷设选4mm2的BV导线,穿保护管暗敷设选10mm2的BV导线。110V侧的导线:不穿保护管明敷设选6mm2的BV导线,穿保护管暗敷设选16mm2的BV导线。
更多追问追答
追问
追答
计算电流是按变压器的额定值来决定的,不是讲你的负载是多少而定的,所以,无论你接多少负载都应该按这样计算的:
220V侧的导线:穿保护管暗敷设选10mm2的BV导线。
另外你的配电箱进户导线最大也只有10mm2,你还要查查配电箱的总空气开关是不是40A,如果是40A,的,你买的5000W的变压器显得太大了点。
如果你一定要【想分100v和110v分别负载2000w.但是不会完用足】实际上你已经用的差不多了,因为变压器虽然写5000W,但是还要考虑本身的损耗,还有变压器是电感性负载,还有一个功率因数的问题,你的变压器功率因数最多是0.85,所以你用4000W已经差不多了,不会给你5000W的。如果你一定要用到5000W,变压器就会烧坏的。
还有问题了,你要用2000W,插座的电流也应该放大,买的10A就不行了。16A也不行。