labview中,visa通讯时可以检测到串口号,发送数据处的命令也正确,运行时接受不到数据,显示错误

visa驱动已经安装,显示说visa读取错误,求原因visa波特率等都已设置正确... visa驱动已经安装,显示说visa读取错误,求原因
visa波特率等都已设置正确
展开
 我来答
匿名用户
2013-10-21
展开全部
感觉是读取的时候,读取量为0导致,你可以设置为读取一段时间(把字符串累加起来),而不是等待100ms后读取。
百度网友ebc1f3cae
2013-10-31
知道答主
回答量:11
采纳率:0%
帮助的人:8.8万
展开全部
你程序是不是在while里面的,接收数据的话你的visa要一直处在运行状态。
你难道是要直接读取你自己发送的数据,这样子不行的,你用个串口调试助手发送数据,然后用visa接收
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
271524503_
2014-08-20
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:3.9万
展开全部
请问你是怎么解决的?我现在遇到了和你一样的问题!!谢谢
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
清风之刃wang
2013-10-21 · TA获得超过197个赞
知道小有建树答主
回答量:128
采纳率:0%
帮助的人:73.2万
展开全部
手动设置一下读取字节数 不要用Byte at Port