【柴油发电机最新国家规定标准2014】
符合以下24项性能指标,方可获得入网资格。
1.外观要求
(1)机组的界限尺寸、安装尺寸及连接尺寸均应符合相关规程批准的产品图样。
(2)机组的焊接应牢固,焊缝应均匀,无焊穿、咬边、夹渣及气孔等缺陷,焊渣、焊药应清除干净:漆膜应均匀,无明显裂纹和脱落;镀层应光滑,无漏镀斑点、锈蚀等现象;机组紧固件应不松动。
(3)机组的电气安装应符合电路图。机组的各导线连接处应有不易脱落的明显标志。
(4)机组应有良好接地端子。
(5)机组标牌内容齐全。
2.绝缘电阻及绝缘强度要求
(1)绝缘电阻:测量各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻应大于2MΩ。
(2)绝缘强度:机组各独立电气回路对地及回路间应能承受交流试验电压1min,应无击穿或衫络现象。
回路电压<100V时,回路电压≥100V时,试验电压为750V;试验电压为1440V。
3.相序要求
机组控制屏接线端子的相序从屏正面看应自左到右或自上而下排列。
4.自动维持准备运行状态要求
机组应具有加热装置,保证其应急启动和快速加载时的机油温度、冷却介质温度不低于15℃。
5.自动启动供电和自动停机的可靠性要求
(1)接自控或遥控的启动指令后,机组应能自动启动。
(2)机组自动启动第3次失败后,应能发出启动失败信号,设有备用机组时,程序启动系统应能自动地将启动指令传递给另一台备用机组。
(3)从自动启动指令发出至向负载供电的时间应不超过3min。
(4)机组自动启动成功后,首次加载量应不低于50%的额定负载。
(5)接自控或遥控的停机指令后,机组应能自动停机;对于与市电电网并用的备用机组,当电网恢复正常后,机组应能自动切换和自动停机,其停机方式和停机延迟时间应符合产品技术条件规定。
6.自动启动成功率要求
自动启动成功率应不小于99%。
7.空载电压整定范围要求
机组的空载电压整定范围应不小于95%~105%额定电压。
8.自动补给功能要求
机组应能自动向启动电池补充电。
9.自动保护功能要求
机组应有缺相、短路(不大于250kW)、过电流(大于250kW)、过速、水温(缸温)高及油低保护。
10.线电压波形正弦畸变率要求
在空载额定电压、额定频率下,线电压波形正弦畸变率<5%。
11.电压稳态调整率要求
≤250KW时,±3%; >250KW时,±2%。
12.电压瞬态调整率要求
≤250KW时,±20%; >250KW时,±15%。
13.电压稳定时间要求
≤250KW时,≤2s; >250KW时,≤1.5s。
14.电压波动率要求
≤250KW时,≤0.8%; >250KW时,≤0.5%。
15.频率稳态调整率要求
≤250KW时,≤3%; >250KW时,≤3%。
16.频率瞬态调整率要求
≤250KW时,≤±9%; >250KW时,≤±9%。
17.频率稳定时间要求
≤250KW时,≤5s; >250KW时,≤5s。
18.频率波动率要求
≤250KW时,≤0.8%; >250KW时,≤0.5%。
19.三相不对称负载下的线电压偏差要求
机组在25%三相对称负载下,在任一相在加25%额定相功率的电阻性负载,机组应能正常工作,线电压的最大或最小值与三相电压平均值之差应不超过三相电压平均值的5%。
柴油发电机国家国家相关的安全标准:
《发电机组并网安全条件及评价》(GB/T 28566-2012)
《往复式内燃机驱动的发电机组安全性》( GB/T 21428-2008)
《工频柴油发电机组通用技术条件》(GB2820-1990)
《往复式内燃机驱动的交流发电机组》(GB/T2820.1-2009)
《发电机组并网安全条件及评价》(GB/T 28566-2012)
《往复式内燃机驱动的发电机组安全性》( GB/T 21428-2008)
《工频柴油发电机组通用技术条件》(GB2820-1990)
《往复式内燃机驱动的交流发电机组》(GB/T2820.1-2009)
本回答被提问者和网友采纳