关了灯开关后拿电笔去测量面板里面的线零线火线都没电了
家里客厅里的LED灯在关了灯开关后还是会有一些弱光在亮拿电笔去测量灯开关里面的线在打开开关的时候零线火线正常零线没电火线有电关了开关后零线火线都没电了可是哪怕都没电LED...
家里客厅里的LED灯在关了灯开关后还是会有一些弱光在亮 拿电笔去测量灯开关里面的线 在打开开关的时候零线火线正常 零线没电 火线有电 关了开关后 零线火线都没电了 可是哪怕都没电 LED灯都还亮着
这里所谓的零线就是出火线 展开
这里所谓的零线就是出火线 展开
展开全部
这种现象我也看到过。
原因是,当开关切断电源后,电路已经“没有”电流通过了。
但由于电线在布线时,输出线往往与输入线是平行的,这就形成了一个分布电容(可以简单的理解为在输入线与输出线间接入了一个非常小的电容器),因而造成输出端在关闭开关后,会有微弱的电势差(电压)。另外,开关的及线路的绝缘性不够高,也可能造成输出端有微弱的电压。
用电笔测试时,电压必须达到60V以上,才会使测电笔的氖泡发光。而这微弱电压远没有达到这个值,所以,测电笔是测不出来的。
而LED灯的发光电压只需要1点几伏至2点几伏,这个微弱电压达到这个值时,就会使LED灯发出微弱的光亮。
1)在打开开关的时候零线火线显示正常,关了开关后零线火线都没电了,说明线路布线和开关安装正常。
2)关了开关后还会有一些弱光在亮,主要是由于电线绝缘质量不好引起感应电造成。在乡下的高压线下面,用手拿数字电笔,小一字改锥端向上测试,和自己的头水平,电笔显示36〜55V,高出头部10〜15 公分,电笔显示220V。但是雨天人们肩背被雨水淋湿的锄头,从高压线下经过,并没有任何感觉。
3)感应电虽然电压很高,但没有电流,电度表不走字,对灯具几呼没有影响,可不用处理。如果想处理有两种方法:
(1)用质量好的正规厂名牌线换掉开关到主线路的那根火线。
(2)用正规厂出品的合格双根户套线的红色线,换掉原来主线路到灯开关的那根火线,户套线中的兰线接零线,顺便在开关处增加一个插座。
这些LED灯中有变压器和电容等组成,电感和电容能蓄一定的电能,正常在停电后一定时间内就没了,你可以观察一下,是不是慢慢地暗下去。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个问题是你的开关没有装在火线上,把进灯的零线、火线对调一下,切记是进开关前的线,不要动开关后的线,问题肯定解决。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、首先要弄清楚一个问题:你学过物理吗,就中学的?
2、灯开关里只能的一股电源线,要么火线,要么零线;原则上控制的是火线。
3、如果开关里火线零线都接入,一打开开关就会短路、起火。那是绝对不允许的。
4、LED灯亮是因为开关里的上线供电没有停,它是接在开关上边的,当然有电。
2、灯开关里只能的一股电源线,要么火线,要么零线;原则上控制的是火线。
3、如果开关里火线零线都接入,一打开开关就会短路、起火。那是绝对不允许的。
4、LED灯亮是因为开关里的上线供电没有停,它是接在开关上边的,当然有电。
追问
可能是我表达的不清楚 对开关面板里的确实是单独的火线 只是我这习惯叫进火线为火线 出火线为零线了 这个我表示很抱歉 但是秉着求助的原则 和求知的原则 我还是想问清楚 并且说清楚我遇到的问题 来求解答第一点 开关面板里的进火线和出火线 一根是必须有电的这个是毫无疑问的对吧 毕竟断开后只是让出火线不带电形不成回路 可是我的测量电笔 测量了进出火线 可是都没有电 开关开了后反而正常了
追答
呵呵,这样说是对了。如果象你所说,唯一的解释是:电工给你把线接反了。
1、开关控制的是零线,不是火线 。
2、断开开关后,线路上的感应电使你的电笔有了闪烁。这是正常的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: