这是220KV升压站的电容式电压互感器原理图,求专业人士解析一下。还有,做介损试验时怎么接线以及原

这是220KV升压站的电容式电压互感器原理图,求专业人士解析一下。还有,做介损试验时怎么接线以及原理?谢谢!... 这是220KV升压站的电容式电压互感器原理图,求专业人士解析一下。还有,做介损试验时怎么接线以及原理?谢谢! 展开
 我来答
allulhys
2013-10-24 · 超过17用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:55
采纳率:100%
帮助的人:30万
展开全部
这是现在最常见的电压互感器,常用的试验方法有三种,正接法,反接法和CVT自激法,反接法一般不用具体原因你试一下就知道了,要做个个试验必须有仪器,比如现在最常用的就是济南泛华电子的介质损耗测试仪很好用
试验方法主要就是两种,正接和CVT自激法,主要是看你的目的,因为你做交接一定要测试C1和C2的电容,所以常规的都是用CVT自激法
CVT自激法的接线很简单,一般你要有仪器的话,仪器面板上都会有提示的,一组信号线一组电容线,一组电压线,信号线接互感器顶端,电容线选择一组端子比如1a1n(有的设备要选dadn),电压线接尾端,尾端接地解开,其余绕组单点接地,电压不能超过2500V,一次测试能测出你需要的全部数据

原理其实就是西林电桥,你可以百度文库里面查一下CVT自激法,有很详细的介绍
追问
好的,谢谢!
追答
帮我采纳一下!
东山新人
2013-10-22 · TA获得超过3234个赞
知道大有可为答主
回答量:1893
采纳率:73%
帮助的人:593万
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起