PKPM,剪力墙的约束边缘构件的纵筋的配筋面积是怎么计算出来的?

 我来答
wchgang2008
推荐于2016-12-01 · TA获得超过179个赞
知道答主
回答量:69
采纳率:0%
帮助的人:54.2万
展开全部
剪力墙边缘构件配筋可以从三个方面来取得:一个是WPJ文件,一个是SATWE分析结果中的“边缘构件”图,一个是SATWE剪力墙组合配筋选项。但是三个文件里面结果又不尽相同,以哪一个为准?

①WPJ中的结果针对各单片墙列出,是边缘构件配筋的中间结果。②“边缘构件”图中提供的是将各单片墙的端部纵筋叠加并考虑了构造配筋率之后的结果。③“组合配筋”是按使用者选取的范围,针对局部墙体考虑相连墙的相互作用得到的结果。
用①的结果并考虑构造要求后应得到与②相同的结果。③的结果通常比②小,也是安全的,但现有程序无法解决与其它部分的配筋协调问题,是否使用需依赖人的智慧判断。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起