三菱的plc怎么复位的
例如:1.我启动机器至少某一位置卡机停止后,不想关电源或关PLC,如何做到复位到开机时状态,复位开关怎么设。2.步进电机开机运行一断时间正常拉长度,我按停止后改长度,假如...
例如:1.我启动机器至少某一位置卡机停止后,不想关电源或关PLC,如何做到复位到开机时状态,复位开关怎么设。
2.步进电机开机运行一断时间正常拉长度,我按停止后改长度,假如我设50MM长度。再启动机器后长度变成23MM,如何复位到我设50MM长度,复位开关怎么设。 展开
2.步进电机开机运行一断时间正常拉长度,我按停止后改长度,假如我设50MM长度。再启动机器后长度变成23MM,如何复位到我设50MM长度,复位开关怎么设。 展开
3个回答
展开全部
置位与复位指令(SET/RST)
SET(置位指令) 它的作用是使被操作的目标元件置位并保持。
RST(复位指令) 使被操作的目标元件复位并保持清零状态。
SET、RST指令的使用如图1所示。当X0常开接通时,Y0变为ON状态并一直保持该状态,即使X0断开Y0的ON状态仍维持不变;只有当X1的常开闭合时,Y0才变为OFF状态并保持,即使X1常开断开,Y0也仍为OFF状态。
SET 、RST指令的使用说明:
SET指令的目标元件为Y、M、S,RST指令的目标元件为Y、M、S、T、C、D、V 、Z。
RST指令常被用来对D、Z、V的内容清零,还用来复位积算定时器和计数器。对于同一目标元件,SET、RST可多次使用,顺序也可随意,但最后执行者有效。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、需设计一个“原点复归”的按钮,按该按钮后控制机器回到原点状态(开机状态)。
2、设计一个“参数设置”按钮,按该按钮后把设置值传送到一个寄存器,该寄存器的值作为脉冲数控制步进电机。