西门子PLC关于定时器的小疑问?

定时器T40是怎么个循环的,为什么C0会达到T40的俩次计数!T40的条件是当I0.0接通T40闭合才计时,,,,,,当计数到达10秒后,T40常闭变常开,T40又是什么... 定时器T40是怎么个循环的,为什么C0会达到T40的俩次计数!T40的条件是当I0.0接通 T40闭合才计时,,,,,,当计数到达10秒后,T40常闭变常开,T40又是什么条件才能重新计时????????? 展开
 我来答
笔砚水墨
推荐于2017-09-26 · TA获得超过841个赞
知道小有建树答主
回答量:175
采纳率:0%
帮助的人:106万
展开全部
仔细看你的程序,I0.0闭合后(应该一直闭合才对),
1、T40还没计时到10S钟,所以T40的常闭触点导通,常开触点不通。
2、T40计时到10秒钟后,T40的常闭触电断开,常开触点导通。所以网络1断开,网络2的C0计时为1。
3、由于T40计时到10秒后,T40的常闭触电断开,所以T40线圈失电,所以常闭触电又导通,T40又重新计时......
如果I0.0不断开,这种循环将持续下去。
力控科技
2024-12-19 广告
力控组态软件与S7-1500 PLC通讯故障时,首先检查硬件连接,确保线缆无损、接口紧固。接着,验证配置设置,包括波特率、数据位、停止位等是否一致。同时,检查防火墙或安全设置,确保通讯端口未被阻塞。若问题依旧,尝试更新或重装驱动程序和通讯软... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
tiayu137308
2013-10-23 · TA获得超过5777个赞
知道大有可为答主
回答量:2944
采纳率:68%
帮助的人:600万
展开全部
定时器功能是设定时间到了,它的常开触点才闭合,常闭触点才断开。
计数器的功能是计数设定计数值到了,它的常开触点才闭合,常闭触点才断开。C0的计数值杂一PV那里,所以是2。你也可以改为5,那么就会计5次后接通。