威乐循环泵和电热水器有回水管的安装问题

威乐循环泵和电热水器有回水管的安装问题如图所示,下方的安装图是正确的接法,但是安装的师傅给我安装错了,安装成了上面的图现状:手控循环泵没有问题,可以加热。水控模式不行,无... 威乐循环泵和电热水器有回水管的安装问题

如图所示,下方的安装图是正确的接法,但是安装的师傅给我安装错了,安装成了上面的图
现状:手控循环泵没有问题,可以加热。水控模式不行,无法自动启动,热水循环后10分钟又变成冷水,需要再次手动启动。

问题:
1、单向阀的安装节点有错误,上图的位置会导致什么样的问题?有人说单向阀此位置也可以接。
2、现在水流开关接在了回水管上,是不是换到冷水管上就可以正常水控了?循环泵可以不移位也可以吗?
展开
 我来答
分享社会民生
高粉答主

2020-02-29 · 热爱社会生活,了解人生百态
分享社会民生
采纳数:1248 获赞数:283356

向TA提问 私信TA
展开全部

打开热水阀(使用热水时),冷水会分两路流动,一是去您打开的阀门,二是去热水器,如果管道直径一样,压力基本也一样,所以流动开关不会动作,当然循环泵也不会动作。流出的只是冷水。水控模式也不可能实现。智能手动打开循环泵,才会有热水流出,这时您的热水使用阀门相当于混水阀了。

因为有了单向阀的阻止,冷水不会到您热水取用阀,该阀门流经的水只是来自热水器内部,当然会有热水了。也能实现水控了。

扩展资料:


1、循环泵采用优良的水力模型和先进的制造工艺,大大提高泵的性能及使用寿命。

2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封,可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。

3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。

4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。

5、泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上,可直接用于管路当中。

6、采用标准电机,用户可方便地根据需要配备电机。

7、可根据用户需要配备智能保护器,对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

长沙中联泵业股份有限公司
2023-08-25 广告
根据公开信息,锅炉给水泵的价格会受到不同品牌、型号、厂家、销售方式等因素的影响,其单价一般在800元到9800元之间。建议在需要购买锅炉给水泵时,根据自身需求和预算进行综合比较和选择。 锅炉给水泵的价格主要看流量和扬程及选型的材质,一般的几... 点击进入详情页
本回答由长沙中联泵业股份有限公司提供
by_nmlyxx
推荐于2017-12-15 · TA获得超过1934个赞
知道小有建树答主
回答量:872
采纳率:42%
帮助的人:230万
展开全部
您好!
很关键的,我想知道您安装的热水出口在哪个管路上。
如果接在循环泵后,情况是这样的:
1、按上图:当您打开热水阀(使用热水时),冷水会分两路流动,一是去您打开的阀门,二是去热水器,如果管道直径一样,压力基本也一样,所以流动开关不会动作,当然循环泵也不会动作。流出的只是冷水。水控模式也不可能实现。智能手动打开循环泵,才会有热水流出,这时您的热水使用阀门相当于混水阀了。
2、按下图:因为有了单向阀的阻止,冷水不会到您热水取用阀,该阀门流经的水只是来自热水器内部,当然会有热水了。也能实现水控了。
具体过程:打开热水取用阀,由于压差,水流开关动作,引起循环泵动作,水流实现循环加热。
追问
热水出口线进入墙壁,走通了所有的水龙头,回水管从墙里出来以后,流向了循环泵
追答

我的意思:

本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起