家里暖气片不热怎么办?

 我来答
匿名用户
2013-10-25
展开全部
先摸一摸连通暖气的管路热不热,如果管路根本不热,一般是暖气堵塞,堵塞有两种情况:一个是管道系统中的某个截门没有或没有完全开启,一般的老式暖气管路是单管系列,整个楼层一根管路自上而下地连通各户,管路的截门一般在顶层,如顶层住户把截门完全或部分关闭,暖气无法很好地循环,散热量自然会降低。另外一种情况是,暖气系统运行多年没有得到必要的维护和保养,大量水垢或沉淀物阻塞暖气也会不同程度地影响整个系统的供暖效果。
再从进气口开始逐片摸一摸暖气是否完全不热,如果温度是从进气口开始向后逐渐降低的,就不是暖气本身的问题,而是锅炉供压不足,以上问题属外在原因,要请水暖专业人员来检查修理。您还存在什么疑问,可以去爱居者装修论坛查查看,了解一些相关资料。
匿名用户
2013-10-25
展开全部
暖气放气以及常见故障解决方法
1.暖气整体不热 出现此故障,一般是暖气前的阀门关了,把供、回水阀门打开即可。 2.暖气一半热一半不热,暖气内有水响声。 出现此故障的原因是暖气里气未放净,需打开气阀放气,直到有水流出即可。 在暖气调节阀的另一端,有一个可以用螺丝刀调节的放气阀门,逆时针旋松,将暖气中的空气放出来,暖气就能够变热了。 需要多次进行放气,一次两次不足以放干净,隔一会放一次即可。 直到放尽为止。 卫生间的暖气放气阀门在暖气的顶端。 提醒您:操作后,故障仍不能排除时,通知维修人员。 3.一户里,有的暖气热有的暖气不热 出现这种情况,主要是各个暖气的流量不均匀,即阻力分配不均匀,需分别调节各个散热器的进水阀门。经过调试后,即可解决此问题。 4.家里的暖气非常热,但房间里的温度却很低 出现这种情况,就是选择的散热器太小了,需要增加散热器片数。所以在购买散热器时,一定要实际测量一下,根据朝向、周围环境、压力等综合因素计算出散热器的大小。 5.常见故障:暖气管路温度不够,室温过低。排除方法:进水温度低,提高进水温度。由物业检查系统。 6.常见故障:进回水阀门以里(靠近暖气方向)漏水。排除方法:关闭进回水阀门。通知安装队维修。 7.常见故障:进回水阀门以外(靠近主管路)漏水。排除方法:通知物业半闭系统阀门;通知安装队进行维修。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-10-25
展开全部
散热器的管道和内部腔壁都是很大的,如果以前热了,今年不热就是有气堵了,放气阀放气就可以了,如果是新装的,而且别的房间也有暖气片,只有这一个不是很热,放气无效的情况下,就是水力平衡没有搞好,把其他热的暖气片的阀门稍微关小点,把这个阀门开到最大,这样慢慢调试,肯定没有问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
有荣-意大利之家
2018-10-23 · 让更多的人享受高品质居家生活
有荣-意大利之家
有荣-意大利之家是亚洲一站式的进口家具,意大利家具,高档家具品牌服务商与整合商,同时也是亚洲规模较大的有荣-意大利之家o2o平台.
向TA提问
展开全部

第一步:

先排查暖气不热的原因是啥管网、小区热交换站、自家暖气管道……哪个环节出了岔子,暖气都热不起来,各家情况不同,暖气不热的“病因”更是多种多样。关于如何排查。

1.先确定所处区域的整个供热系统进、出水温是否达标,若不达标,由供热部门和物业协调解决。

2.家中暖气不热,也可能是大系统中的气没排干净。供暖开始后,若家中暖气总是出现“哗哗”声,就代表管道里有气体,需要分户供暖的用户自行通过散热器气门进行放气。但对于使用单管串联供热系统的老旧小区,万不可自行操作了。因为它的气门会在顶层或是最高点,得向物业或热力专管员反映,让他们操作放气。

3.如果排除了1和2,那么问题就可能出在邻居或是自己家了。你家是否拆改过暖气?如果答案肯定,问题可能就出在自家管线设计不合理上。想要解决,就得请当时的改造单位进行重新布线。

4.若确定自家没改动过,而周边邻居改过,那就有可能是邻居改造不合理,破坏了整体供热系统的水力平衡。发现问题后,最好向物业反映,由他们出面,督促邻居改造不合理部分。

第二步:

【问题一】 暖气片“阴阳脸”,有的屋热有的屋不热

【解答】 当屋内流量分配不均时,会导致家中暖气不同屋温度也不同。此时,需要对流量进行调节。

操作方法为:

1.把家中所有暖气较热的屋子里的暖气片的回水阀门都关一些。

2.再把家中暖气不热的屋子里的暖气片的供、回水阀门都打开,一般来说,反复操作几次,屋内的温度就上来了。

【问题二】 家中暖气,一半热一半不热

【解答】 家中暖气出现局部不热时,有可能是发生了“气堵”。

解决方法是:

1.将暖气片上部的放气针轻轻拧几下(逆时针),进行排气。

2.地暖出现“气堵”时,应先关闭分、集水器各环路支管上的阀门,再打开“集气”的管道阀门,从分水器的放气针处排气。

3.放气时,为避免水喷湿墙壁,可用毛巾遮住,且应轻轻拧开放气针,不要拔掉,待有水流出时拧上。

4.如果暖气片出现上部热、下部凉,则有可能是发生了异物堵塞,应联系专业维修人员进行冲洗。

【问题三】 暖气片表面温度高,室内温度低

【解答】 用户家中出现暖气片表面温度高,而室内温度低时,可能有以下几个原因:

1.房屋保温性能差,耗热量大。

2.装修时对暖气片包装过严,使得散热效果差。

3.用户更换暖气片后,片数选型过小,不能满足室内散热负荷。

4.单个楼栋用热率太低,周围用户多未用热。

处理方法:

加强房屋的保温性;拆除暖气片装修物;移除暖气片表面的遮盖物;按原有设计选择安装暖气片片数和提高楼栋的用热率。

【问题四】 采暖设备渗水、漏水,咋应急?

【解答】 家中采暖设备一旦发生渗水、漏水,应先关闭采暖设施的供、回水阀门或入户总阀。当暖气放气针断裂或脱落时,采取以上设施仍漏水的,可立即找一根软木筷削尖一头,插入孔中,先止住漏水,再找专业人员进行维修。

第三步:拨打居住片区的供暖热线

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
君为伊人dP
高粉答主