WINCC能对西门子200组态吗?是不是主要对300,400组态的?
3个回答
展开全部
当然可以用。
所谓浪费纯属无稽之谈。
200与wincc的通讯方式也很多,加上EM277就是可以走Profibus,加上CP243就可以走以太网,速度一点也不慢。即便是用CP5611走PPI然后进OPC Sever再进wincc的话速度也可以达到187.5K。
所谓浪费纯属无稽之谈。
200与wincc的通讯方式也很多,加上EM277就是可以走Profibus,加上CP243就可以走以太网,速度一点也不慢。即便是用CP5611走PPI然后进OPC Sever再进wincc的话速度也可以达到187.5K。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
通过OPC可以,S7-200的系统用WINCC太奢侈了。WINCC主要是针对300,400,未来还有1500