步进电机为什么不动了?

请问:我用定时器产生脉冲控制步进电机运动,今天发现脉冲发出去了,电机要么不动要么一下动好多,而且有时还会往回转个一小步(方向信号不变),请问这是怎么回事啊?之前我调试的时... 请问:我用定时器产生脉冲控制步进电机运动,今天发现脉冲发出去了,电机要么不动要么一下动好多,而且有时还会往回转个一小步(方向信号不变),请问这是怎么回事啊?之前我调试的时候都是好好的,会不会是驱动器出问题了?我用的是带细分的步进电机驱动器 展开
 我来答
nec9988
2014-04-27 · TA获得超过1478个赞
知道小有建树答主
回答量:1031
采纳率:78%
帮助的人:333万
展开全部
线路问题一般体现在旧设备上,由于线路是很容易忽视的问题,基于讯号和电机线路都有可能,先来个排除法。
1:两个步进电机都不转。就要考虑电源电路。控制讯号输入电路,因为电机线路的问题基本可以排除。(如果只有一台可以工作就好办多了)。
2:电源问题也比较简单,断一组驱动器的电源V+ ,V-,电源功率如果不够,一台基本没有问题了。一般电源老化引起。
3:线路问题就复杂的多。但也很直观,问题发生之前有没有发生偶尔故障现象。就是机器时好时坏。如果有,就100%可以肯定问题所在。
4:讯号问题比较复杂,但两路脉冲都没有的机率较少,如果一路脉冲控制两个驱动器,这样的问题就比较多见(但是,很少有人这样用)。
5:急停开关问题。如果急停开关坏了电机也是不动的哦。
我不是大师。我只能大概分析原因。因为谁换的驱动器和电机,如果不懂。适得其反。希望可以帮到你。
另我不需要酬劳。因为我还不够专业。
匿名用户
2013-10-27
展开全部
像是脉冲频率太大了,步进电机要有个升速过程,速度不能突变。当然,也可能少相(电机线)。
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-10-27
展开全部
几十K??步进电机不能一下就给几十K的脉冲,要不然直接堵转
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2013-10-27
展开全部
我的频率很低最快也就几十K,好像真的是缺相了,谢谢楼上的呵
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)